发表于 2023-8-25 19:31 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2023-8-25 19:17
后备式UPS是否带稳压功能,要根据具体型号而定。

在线式UPS一定可以稳压,不同型号的稳压范围不同。

C2K也属于经典机型,但是它和同级别其他机型都有个共同点,那就是工作噪音比较大,同级别最佳选择是APC的SUA1500ICH
发表于 2023-8-25 19:36 | 显示全部楼层
CaoQiang 发表于 2023-8-25 19:31
C2K也属于经典机型,但是它和同级别其他机型都有个共同点,那就是工作噪音比较大,同级别最佳选择是APC的 ...

是啊,最近我在弄小机房,买了好几台UPS,这东西基本和静音无关。

台达在线式1000VA,外接24V电池
国产(通信机房用)2000VA,外接48V电池
国产小牌子在线式1000VA,外接36V电池
施耐德1000VA,内置24V电池

共同特点,插上电源插头,风扇就开始呼呼的响(充电电路开始给电池充电)
想要没声音,必须按开关关机以后,彻底断开交流电源
发表于 2023-8-25 19:36 | 显示全部楼层
hlhaidy 发表于 2023-8-25 18:55
这个有没有自动关机的软件啊?我之前买的apc bp1000ch是国内专用版本不支持apc那个软件 ...

到APC官方网站下载PowerChute软件,用随机自带的双串口连接UPS和电脑主机,电脑上安装好软件,就可以查看UPS状态以及设置电源策略(例如市电断开后UPS电池低于设定阈值发送指令给电脑软关机),再设置市电恢复UPS自动启动,设置电脑来电自启,这样就可以无人值守进行开关机,尤其是服务器,这个功能最实用!
发表于 2023-8-25 19:50 | 显示全部楼层
CaoQiang 发表于 2023-8-25 19:36
到APC官方网站下载PowerChute软件,用随机自带的双串口连接UPS和电脑主机,电脑上安装好软件,就可以查看 ...

我买的这个型号是国内TG版本不支持这个软件
发表于 2023-8-25 19:52 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2023-8-25 19:36
是啊,最近我在弄小机房,买了好几台UPS,这东西基本和静音无关。

台达在线式1000VA,外接24V电池

是的,一般小型塔式UPS带个一两台服务器或者网络设备,我都推荐山特(深圳山特)内置电池的C2K\C3K标机,需要续航久就C2KS/C3KS外加电池组实现长效机的功能,山特的软件也还不错,但是对于噪音或者体积空间有要求的,例如办公室需要无噪音,那就是APC的SUA-ICH系列,或者UXICH系列,APC最牛逼的就是转换效率,同样的输出功率和续航时间,APC能以最低的电池电压来达到220V和对应功率的输出,这点没有哪个牌子能比得了,例如1980W的SUA2200ICH,直接外加48V电池组就可以,而其他牌子基本都是96V了
发表于 2023-8-25 19:53 | 显示全部楼层
CaoQiang 发表于 2023-8-25 19:29
首先要看你的使用环境,如果对噪音比较有要求,那就建议你选APC的SUA1500ICH,这款在线式UPS属于经典型,无 ...

2968等双11看看什么价格。。。
发表于 2023-8-25 19:54 | 显示全部楼层
hlhaidy 发表于 2023-8-25 19:50
我买的这个型号是国内TG版本不支持这个软件

机身后面有COM口吗?或者是打印机上的那种USB口?
发表于 2023-8-25 19:58 | 显示全部楼层
CaoQiang 发表于 2023-8-25 19:54
机身后面有COM口吗?或者是打印机上的那种USB口?

只有232接口我还专门买了转接线给的软件是个flah做的设置半天都不能断电自动关机BP1000Ch
发表于 2023-8-25 19:59 | 显示全部楼层
hlhaidy 发表于 2023-8-25 19:53
2968等双11看看什么价格。。。

你可以看下马云家的商家,价格会低不少,但要和商家讲清楚,必须是原装电池组(不少商家会把原装电池组换成品牌的)......
发表于 2023-8-25 20:05 | 显示全部楼层
hlhaidy 发表于 2023-8-25 19:58
只有232接口我还专门买了转接线给的软件是个flah做的设置半天都不能断电自动关机BP1000Ch ...

估计是没有找对网站,我把链接发给你,你下载下来安装就可以了https://download.schneider-elect ... _File_Name=pcss.zip
发表于 2023-8-25 20:14 | 显示全部楼层
CaoQiang 发表于 2023-8-25 19:52
是的,一般小型塔式UPS带个一两台服务器或者网络设备,我都推荐山特(深圳山特)内置电池的C2K\C3K标机, ...

48V和96V确实差异很大。

实际上我的需求,两台3000VA或者一台6000VA UPS都可以。
但我看了很久,6000VA普遍电压非常高,192V,这个太危险了,不能用。
3000VA大部分厂家是96V,需要8个电池串联,电池组连接线易出故障,不安全。

最后就弄成现在这样,若干低电压的UPS,各带少量负载,确保足够的续航时间。
发表于 2023-8-25 20:43 来自手机 | 显示全部楼层
CaoQiang 发表于 2023-8-25 20:05
估计是没有找对网站,我把链接发给你,你下载下来安装就可以了https://download.schneider-electric.com/ ...

我找APC官方客服要的确实不行咸菜也坏了
发表于 2023-8-25 20:49 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2023-8-25 19:21
在线式UPS专门针对跳电,电网那边随便怎么跳,UPS输出端稳如狗。

后备式UPS,碰到跳电确实有可能无法及 ...

是的,在线式一直用电池输出,同时用市电给电池补电
发表于 2023-8-25 20:57 | 显示全部楼层
我用过山特C3K,风扇声比双路工作站满载还吵
家里新装修不适合用这种噪音大的在线式,除非你有单独房间来放

后背式,或者不买立省吧
 楼主| 发表于 2023-8-26 09:17 | 显示全部楼层
最新进展
c2k已经申请退货了,真的是,太吵了……不适合一般家用,在这个噪音面前,闪断,停电都觉得不是问题了……
换了个APC BR1500G-CN在路上
我之前用的是APC BR1000G-CN,除了使用中偶尔显示超600w报警,其它时候倒都挺好用,停电的时候也够我及时关机(正常关机也就几秒)
新的这个是800w的用着试试吧,不知道上面大佬介绍那个APC SUA1500ICH在通电不启动的时候是静默式的还是只是噪音低,主机风扇我都换成了猫扇就是为了噪音低点,实在是受不了噪音,哈哈
发表于 2023-8-26 09:32 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2023-8-25 20:14
48V和96V确实差异很大。

实际上我的需求,两台3000VA或者一台6000VA UPS都可以。

这个电压就不安全的话,220V市电就不要用了,更不安全。
要知道普遍设计成96V的原因是同样功率电压高电流才能低,对线路的要求耐压好解决,大电流不好解决。另外一个原因是电池大电流放电一定可用容量小,还容易报废。
发表于 2023-8-26 11:45 | 显示全部楼层
CaoQiang 发表于 2023-8-25 19:29
首先要看你的使用环境,如果对噪音比较有要求,那就建议你选APC的SUA1500ICH,这款在线式UPS属于经典型,无 ...

行家之选
发表于 2023-8-26 11:48 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2023-8-25 19:21
在线式UPS专门针对跳电,电网那边随便怎么跳,UPS输出端稳如狗。

后备式UPS,碰到跳电确实有可能无法及 ...

大品牌的后备式UPS,切换时间在4-10ms这个范围,用电设备断电后自身电源的供应也差不多在这个范围,所以衔接不上的概率极低。
家用场景,后备式是没问题的,但不怕一万就怕万一,在线式就是为了解决这个问题发生的可能性的。
发表于 2023-8-26 11:53 | 显示全部楼层
c2h6o 发表于 2023-8-25 18:03
后备式的原理决定了它的稳压就是超过范围转电池供电,而不是持续输出稳定的电压和波形。 ...

波形这个没办法,原理决定了。
但后备式的稳压也是一直工作的,是持续输出稳定的电压,市电电压高了就降下来,低了就提上去。
发表于 2023-8-26 12:14 来自手机 | 显示全部楼层
把机械硬盘从主力电脑移出来,放到nas或弄个硬盘柜都行,整个后备式小功率UPS给nas或硬盘柜用

主力电脑固态硬盘无所谓UPS
 楼主| 发表于 2023-8-26 12:25 | 显示全部楼层
山不是水 发表于 2023-8-26 12:14
把机械硬盘从主力电脑移出来,放到nas或弄个硬盘柜都行,整个后备式小功率UPS给nas或硬盘柜用

主力电脑固 ...

nas有个小的ups,就是插线板那样的

我主机配ups纯粹是为了保护硬件……老楼电压不稳以及偶尔停电

评分

参与人数 1邪恶指数 +1 收起 理由
Mufasa + 1 支持一下

查看全部评分

发表于 2023-8-26 12:35 | 显示全部楼层
nsc117 发表于 2023-8-26 11:53
波形这个没办法,原理决定了。
但后备式的稳压也是一直工作的,是持续输出稳定的电压,市电电压高了就降 ...

我想知道不逆变怎么来调压,又没有比较简单的调压方法。后备式滤波是有的。
发表于 2023-8-26 15:48 | 显示全部楼层
c2h6o 发表于 2023-8-26 12:35
我想知道不逆变怎么来调压,又没有比较简单的调压方法。后备式滤波是有的。 ...

和老式稳压器差不多,继电器换档调压。

后备式UPS,平时那个大变压器是给电池充电,没啥负荷,就兼作稳压器使用。

但不是每家都愿意这么做,电路其实挺复杂。
发表于 2023-8-26 15:56 | 显示全部楼层
c2h6o 发表于 2023-8-26 09:32
这个电压就不安全的话,220V市电就不要用了,更不安全。
要知道普遍设计成96V的原因是同样功率电压高电流 ...

我用的是长效机,外接电池组。

续航时间要求很长,没法用普通UPS那种电池组,小插头插上就搞定。
要用卡车电瓶,几十上百斤重一个的那种。。。。桩头需要手工压接。

96V,8个电池买回来,放到架子上,手工接线的过程很危险。
电池碰到触电了可没有什么开关可以跳闸。。。。

4块电池的48V,手摸到也就摸到了,没啥大事。。。。
发表于 2023-8-26 18:25 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2023-8-26 15:56
我用的是长效机,外接电池组。

续航时间要求很长,没法用普通UPS那种电池组,小插头插上就搞定。

那我的工作就不要做了,我装机房电池组一次都是20个100AH电池,或者更多,线可以事先压好,单个电池12V没什么安全问题,串接安装过程稍微小心一点也不会有问题,碰到一边没有回路也没事,谁没事前后一起摸啊。

另外后备式UPS基本上没有你说的继电器换挡调压功能,都是超过电压范围改电池供电。而且换挡调压还不如机械式自耦变压器调压来的稳定,跳变过程对用电器会有影响。
发表于 2023-8-26 19:11 | 显示全部楼层
c2h6o 发表于 2023-8-26 18:25
那我的工作就不要做了,我装机房电池组一次都是20个100AH电池,或者更多,线可以事先压好,单个电池12V没 ...

专业机房和我这业余条件,确实有区别。

业余条件下,还是尽量低压,效率低一点只能忍了。

至于后备式UPS带稳压功能,我很多年前买过一台,有继电器换档稳压。
后来那个机器坏了,拆开发现非常复杂,很难修,就废弃了。

电机驱动电刷调压那种稳压器确实好,我家有很多台。
稳压精度高,并且没有跳变,连续平滑调压。
发表于 2023-8-26 20:36 | 显示全部楼层
自家用 后备式足够
在线式 价格贵不说 那噪音很酸爽的
瓦数的话 把你带的设备都加上 略大就行
不过记得 后备式UPS最好不要带感性负载
冲击太大 容易炸管子
 楼主| 发表于 2023-8-27 10:04 | 显示全部楼层
TigerElf 发表于 2023-8-26 12:25
nas有个小的ups,就是插线板那样的

我主机配ups纯粹是为了保护硬件……老楼电压不稳以及偶尔停电 ...

谢谢大佬支持
 楼主| 发表于 2023-8-27 10:04 | 显示全部楼层
hu2851 发表于 2023-8-26 20:36
自家用 后备式足够
在线式 价格贵不说 那噪音很酸爽的
瓦数的话 把你带的设备都加上 略大就行

是,走了一圈弯路自己也算折腾明白了
发表于 2023-8-27 11:37 | 显示全部楼层
hu2851 发表于 2023-8-26 20:36
自家用 后备式足够
在线式 价格贵不说 那噪音很酸爽的
瓦数的话 把你带的设备都加上 略大就行

在线式家用最大的问题是噪音和自身功耗,其他都完爆后备式。要安全稳定就上在线式,否则就后备式凑合。
高频机都不太适合感性负载,除非功率特别大的,超过感性负载2倍功率以上的。工频机上感性负载更适合一点,很多工业设备和检测仪器都要配工频机,因为里面有大量的电机,但体积就是同功率高频机的几倍,价格也高不少。