发表于 2023-9-12 11:51 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2023-9-12 17:24 | 显示全部楼层
U艇 发表于 2023-9-12 11:35
问个问题:如果家里装了漏电保护器+10KA级别SPD,但没装过欠压保护。如果哪天电网抽风,把380V接入户了, ...

电器会烧坏。

SPD针对瞬态过电压,有一个启动电压值。
380V对于常用220V系统的SPD(额定275V)来说,还没到启动电压。

所以完整的设计,应当是 过欠压保护器 防雷SPD 两个都装。
发表于 2023-9-12 17:27 | 显示全部楼层
shan2012 发表于 2023-9-12 08:55
安装T1级别SPD后,即使雷电直接击中房屋电线,家中电器也不会坏?

如果你家是独立建筑,用架空线路供电入户,确实需要在入户点安装T1级别的SPD

其他情况,比如多层建筑,或高层建筑,只需要在家庭配电箱安装T2级别的SPD

入户点安装T1级别SPD以后,雷击架空线路,你家没事。

如果雷直接打到你家里。。。。需要关心的也不是电器问题了。