发表于 2023-12-10 15:34 | 显示全部楼层
不是一般nas都会说支持几块,多大容量的么?
难道只是系统支持,电源缺斤短两
发表于 2023-12-10 15:45 | 显示全部楼层
stgplayer 发表于 2023-12-10 15:20
查不到的群晖也不会告诉你,我是卖家说这个可以直接用。918不太清楚。自己用万用表测量一下呗 ...

我各种百度反正 查不到。四根线, 两根正,两根负。。但排列组合可能 有三种。。群晖也是真的狗
发表于 2023-12-10 16:42 来自手机 | 显示全部楼层
EvilStar 发表于 2023-12-10 15:45
我各种百度反正 查不到。四根线, 两根正,两根负。。但排列组合可能 有三种。。群晖也是真的狗 ...

不然一个原装电源哪有胆子卖大几百
发表于 2023-12-10 17:01 | 显示全部楼层
我觉得还是原装电源比较稳妥。虽然我这里坏过一个DS918的电源,但是起码只是电源坏了,硬盘和机器还是好好的
发表于 2023-12-10 20:03 | 显示全部楼层
万病不侵 发表于 2023-11-22 13:13
睡眠后硬盘的累积时间也算的,睡眠再启动不知道多少功率,WD说明书上针对HC550写着36W最安全,你要不放心 ...

WD说明书上针对HC550写着36W最安全,那5盘的群晖岂不是得有个200W+的电源才行?
12盘的DS2422x得要500W呀

如果,装一套18盘的HC550硬盘柜,看样子得有650-750W的电源才算安全
发表于 2023-12-10 20:12 | 显示全部楼层
网仙 发表于 2023-12-10 20:03
WD说明书上针对HC550写着36W最安全,那5盘的群晖岂不是得有个200W+的电源才行?
12盘的DS2422x得要500W呀 ...

前面说了电源功率不够的他会错时启动硬盘, 不会同时启动。
所以有些功率明显不够的也能用,但是要说安全的话还是功率足够的WIN电源最安全了
发表于 2023-12-10 21:04 | 显示全部楼层
就是因为怕电源导致硬盘损坏数据丢失,所以买了好的电源小1U 600W。。。毕竟数据无价。。
 楼主| 发表于 2023-12-10 22:34 | 显示全部楼层
Ray.D 发表于 2023-12-10 21:04
就是因为怕电源导致硬盘损坏数据丢失,所以买了好的电源小1U 600W。。。毕竟数据无价。。 ...

你把nas的原装电源拆了么?
发表于 2023-12-11 11:27 | 显示全部楼层
万病不侵 发表于 2023-12-10 20:12
前面说了电源功率不够的他会错时启动硬盘, 不会同时启动。
所以有些功率明显不够的也能用,但是要说安全 ...

我有个情况 请大佬帮忙分析一下。DS918,四个槽。原本有两块西捷2T,近期找论坛卖家家买了两块16T的HC550。在PC上慢扫没问题,但上到NAS,四块插满 的情况 ,无论如何换位置,始终其中一块16T报错,不停的断电,频繁到3分钟一次,换四个位置都 是同块报错。能合理怀疑出错那块16T有质量问题么
发表于 2023-12-11 13:46 | 显示全部楼层
EvilStar 发表于 2023-12-11 11:27
我有个情况 请大佬帮忙分析一下。DS918,四个槽。原本有两块西捷2T,近期找论坛卖家家买了两块16T的HC550 ...

你在PC上慢扫都没问题,那一般就没问题了。放在NAS的问题像供电一类的,你先别插4块插3块硬盘试试,3个硬盘插上如果没问题那肯定和硬盘没关系。另外最好不要硬盘休眠。
发表于 2023-12-11 13:51 来自手机 | 显示全部楼层
万病不侵 发表于 2023-12-11 13:46
你在PC上慢扫都没问题,那一般就没问题了。放在NAS的问题像供电一类的,你先别插4块插3块硬盘试试,3个硬 ...

四盘插满,我有六块硬盘,换别的四块盘也没问题,唯独这块一直报错,同样的另一块16t也无报错。简单排除法
发表于 2023-12-11 13:53 来自手机 | 显示全部楼层
万病不侵 发表于 2023-12-11 13:46
你在PC上慢扫都没问题,那一般就没问题了。放在NAS的问题像供电一类的,你先别插4块插3块硬盘试试,3个硬 ...

我的理解是 如果电源有问题,那出错机率应该有所有硬盘都有可能,或者是另一块同型号的16T也有可能 。但四块插满,不管怎么测都是同一块报错
发表于 2023-12-11 13:58 | 显示全部楼层
EvilStar 发表于 2023-12-11 13:51
四盘插满,我有六块硬盘,换别的四块盘也没问题,唯独这块一直报错,同样的另一块16t也无报错。简单排除 ...

那就是有问题了,简单的排除法都排出来了
发表于 2023-12-11 14:03 来自手机 | 显示全部楼层
万病不侵 发表于 2023-12-11 13:58
那就是有问题了,简单的排除法都排出来了

所以就扯了毛病了,论坛卖家强调他硬盘pc上慢扫没问题就是没问题 。我上到nas上就始终那块报错 断电,甚至变成只读。唉  
发表于 2023-12-11 14:13 | 显示全部楼层
shan2012 发表于 2023-11-22 19:42
明纬12v 10a的是工业电源,不是适配器?

请问这种电源可以配电脑吗?
发表于 2023-12-11 14:37 来自手机 | 显示全部楼层
martin911023 发表于 2023-12-11 14:13
请问这种电源可以配电脑吗?

据我研究,闲鱼有类似业务 可以改头,你可以研究一下
发表于 2023-12-11 15:48 | 显示全部楼层
一直不建议搞这种电源,搞nas ,用垃圾SFF主机自带的铂金电源不香么?
像惠普800G3,一个g4560才30块钱,带2个3.5冷备,一个2.5+M2  ,然后空的pcie通道上+转换卡能装七八个m2
发表于 2023-12-11 16:06 | 显示全部楼层
HC550 16T*4,i3-8100,用的海韵FOCUS 750W金牌,没个放心的,只能加钱加钱
发表于 2023-12-11 21:26 来自手机 | 显示全部楼层
如果按企业盘的功耗插满,原装的适配器肯定不够,我这个tvs951是9盘位,适配器才120w。
 楼主| 发表于 2023-12-20 23:19 | 显示全部楼层
kaiwenwu 发表于 2023-11-26 19:48
可以买ax1600i加再生电源再加ups,保证连波形都是完美的

波形都是完美的,你用示波器看nas的波形么?
发表于 2023-12-21 00:03 | 显示全部楼层
shan2012 发表于 2023-12-20 23:19
波形都是完美的,你用示波器看nas的波形么?


听不懂?当然是220v输入的波形