老机器,平时丢给家父修修照片用,通电时间一直不多。电源是AX760i(13年中出厂),平台是3930K+1060 5G,挂了仨HDD和一个SSD,没有什么大载荷用电设备了,估计峰值功率加起来都还不够350W
前天用着用着突然无征兆断电,随即马上重启,重启后又断电,有时能进到系统,进入后过一会重复上述过程,短则几分钟长则接近一小时。关掉断电后重新冷启动可显著延长工作时间,不过都不能根治
最令人费解的是,他会导致所在房间全屋供电闪断,接着又马上恢复,可是外头房间单独的空气开关和漏保都没有跳闸,不知道他作为一个用电器是怎么导致全房间闪断的
有人能破案吗我寻思这应该也只能是电源出问题了吧,U板卡这些用电器应该没这个本事让屋内交流电出问题?
发表于 2023-12-9 16:21 | 显示全部楼层
电源到寿命了吧~直接换个电源再说~如果还不行就是主板挂了~

琢磨其他的都没用~

评分

参与人数 1邪恶指数 +5 收起 理由
skanlife + 5

查看全部评分

发表于 2023-12-9 16:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 texnis 于 2023-12-9 16:29 编辑

可能电源老化不稳导致过流保护,但这个电流还没大到空开跳闸的幅度或者空开本身老化不灵敏,然后空气开关触点或接线端子接触不太好,导致电压瞬间大幅下降又马上恢复,造成电器闪断的表现

评分

参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
skanlife + 10

查看全部评分

发表于 2023-12-9 17:26 来自手机 | 显示全部楼层
十来年前的东西了…我现在也寻思给我妈那把E3V2,Z77,GTX970换成5600G呢。

评分

参与人数 1邪恶指数 +5 收起 理由
skanlife + 5

查看全部评分

 楼主| 发表于 2023-12-9 17:38 | 显示全部楼层
texnis 发表于 2023-12-9 16:27
可能电源老化不稳导致过流保护,但这个电流还没大到空开跳闸的幅度或者空开本身老化不灵敏,然后空气开关触 ...

这么说来,虽然空开没跳,但是好像确实在闪断的时候听到弱电箱里有某些响声……
发表于 2023-12-9 17:42 | 显示全部楼层
换个电源吧,这个铁定是电源的锅

评分

参与人数 1邪恶指数 +5 收起 理由
skanlife + 5

查看全部评分

发表于 2023-12-9 17:42 | 显示全部楼层
短路了吧,或者哪里漏电。
电源大概率不保,建议检查下插座零火线对不对。

评分

参与人数 1邪恶指数 +5 收起 理由
skanlife + 5

查看全部评分

发表于 2023-12-9 18:08 | 显示全部楼层
有没有旧的电源换上看看,或把机器换到其他房间看看,问题挺怪的。

评分

参与人数 1邪恶指数 +5 收起 理由
skanlife + 5

查看全部评分

发表于 2023-12-9 18:22 | 显示全部楼层
真是心大,不怕漏电?换我下一秒直接扔垃圾桶

评分

参与人数 1邪恶指数 +5 收起 理由
skanlife + 5

查看全部评分

发表于 2023-12-9 19:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 tide~ 于 2023-12-9 19:28 编辑

小型断路器(俗称空开)是设计用来保护线路(过热)的,一般按电缆的载流量1.1~1.2倍设计,可以想象成一个双金属片(两个热胀冷缩系数不同的金属片-),受热后逐渐弯曲,热脱扣原理,要5~10秒左右才会动作;这对预防电缆过热起火已经够用了;
用它做快速切断,要大于它的脱扣电流ln:
A型 整定短路电流范围  1In-3In  适合短路电流敏感保护场合
B型 整定短路电流范围  3In-5In  适合短路电流敏感保护场合
C型 整定短路电流范围 5In-10In 照明型
D型 整定短路电流范围 10In-14\15\20In  动力型

比如常见的C63,就是C型、额定电流63A;要它瞬间脱扣,要300A起步;220V直接短路或对地才行;(漏保就是补充这个的)
或者64A维持个5秒以上,也能脱扣保护;这么说大概就明白了;

有快速过流保护的断路器,供配电场合的塑壳断路器/架壳断路器,就是那种三相电上用的、一个手柄的,同时有热脱扣、磁脱扣;
对于家用,最快的就是保险丝,看下插座里的保险丝还在不在吧;

看现象像是电压被瞬间拉低、又正常(要是白炽灯的年代,就是忽明忽暗);或者有接地的地方,但可能你机箱与零线相通,同时又是对地绝缘的(比如绝缘垫脚),而你家又没有地线PE,漏电的电流全部回到零线,这时漏保也是识别不出来的;

评分

参与人数 1邪恶指数 +20 收起 理由
skanlife + 20

查看全部评分

发表于 2023-12-9 20:40 来自手机 | 显示全部楼层
贼船电源有大量物理意义上爆炸的案例,有不对劲建议马上返修或者扔了

评分

参与人数 1邪恶指数 +5 收起 理由
skanlife + 5

查看全部评分

发表于 2023-12-9 20:56 | 显示全部楼层
换个电源吧,又不贵

评分

参与人数 1邪恶指数 +5 收起 理由
skanlife + 5

查看全部评分

 楼主| 发表于 2023-12-9 21:02 | 显示全部楼层
tide~ 发表于 2023-12-9 19:25
小型断路器(俗称空开)是设计用来保护线路(过热)的,一般按电缆的载流量1.1~1.2倍设计,可以想象成一个 ...

很有启发,不过家里地线应该是接了地的。因为我也时不时在B站看电工修电路,所以第一感觉也是难道我家零火通了所以电压骤降?恰好浴室又在装修所以我赶紧拿电笔量了一圈,最后也没发现有什么零火通的问题,电脑的插座也正常。但是基本可以确定确实是电源出问题了而不是其他电脑零部件出问题了吧?
 楼主| 发表于 2023-12-9 21:03 | 显示全部楼层
yangzi123aaa20 发表于 2023-12-9 20:40
贼船电源有大量物理意义上爆炸的案例,有不对劲建议马上返修或者扔了

我在外网也确实看到有一些其他的AXi系列有类似的突然无征兆重启的事件,但是他们没有提及房间其他用电器断电的问题,可能是我这里的特例
发表于 2023-12-9 21:04 | 显示全部楼层
你赶紧叫电工拆开空开看看是不是电线已经松了没拧紧吧

评分

参与人数 1邪恶指数 +1 收起 理由
Mufasa + 1 非常赞同

查看全部评分

发表于 2023-12-9 23:22 | 显示全部楼层
skanlife 发表于 2023-12-9 21:02
很有启发,不过家里地线应该是接了地的。因为我也时不时在B站看电工修电路,所以第一感觉也是难道我家零 ...

我只是从事些工程弱电方面的工作,侧重应用,电路原理知识已经还给老师了...
基本怀疑是电源问题,可以暂时恢复的某元件故障(例如二极管被击穿-但未彻底热烧毁,由于电源的欠压保护电路动作-断开了);建议别再试了,高压窜到后面就亏大了;
浴室能查一下当然好,毕竟无巧不成书;

评分

参与人数 1邪恶指数 +5 收起 理由
skanlife + 5 感谢

查看全部评分

发表于 2023-12-9 23:24 | 显示全部楼层
我上次这样的时候是入户线烧了,又没完全烧,在电表前那一段可把我找的辛苦死了。
一开电脑全屋都闪一下,或者全屋断电又恢复,空开也不跳,鬼知道为什么会这样

评分

参与人数 1邪恶指数 +5 收起 理由
skanlife + 5

查看全部评分

发表于 2023-12-9 23:27 | 显示全部楼层
直到15楼才出现最大的可能。。。。你家电线坏了。

把电脑搬到其他房间插上试试就知道。

评分

参与人数 1邪恶指数 +20 收起 理由
skanlife + 20

查看全部评分

发表于 2023-12-10 06:23 | 显示全部楼层
一般这是电源功率不足的现象。但是你这情况估计是电源准备挂的先兆。

评分

参与人数 1邪恶指数 +5 收起 理由
skanlife + 5

查看全部评分

发表于 2023-12-10 09:19 | 显示全部楼层
未必是电源问题

查查看全屋供电线路,特别是零线有没有虚接的情况

评分

参与人数 1邪恶指数 +5 收起 理由
skanlife + 5

查看全部评分

发表于 2023-12-10 10:25 | 显示全部楼层
你先去摸摸空开,看看外壳是不是发热!!如果发热,就换了吧!!

注意安全,别乱摸。。

评分

参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
skanlife + 10

查看全部评分

 楼主| 发表于 2023-12-10 11:04 | 显示全部楼层
谎言之神Cyric 发表于 2023-12-9 21:04
你赶紧叫电工拆开空开看看是不是电线已经松了没拧紧吧

未曾想到的展开,这么多年空开也一直没去动过,确实需要查查……
 楼主| 发表于 2023-12-10 11:06 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2023-12-9 23:27
直到15楼才出现最大的可能。。。。你家电线坏了。

把电脑搬到其他房间插上试试就知道。 ...

大佬来了,请教一下,这个“电线坏了”是怎么个坏法?我需要排查什么地方?
我机器是接插排上再接墙插的,会不会是插排有问题
因为机器有点难搬我在房间里用烧水壶在同一个插座上试试会不会复现故障可以吗
 楼主| 发表于 2023-12-10 11:09 | 显示全部楼层
gmaxlg001 发表于 2023-12-10 10:25
你先去摸摸空开,看看外壳是不是发热!!如果发热,就换了吧!!

注意安全,别乱摸。。

现在房间里没什么大载荷的情况下空开外壳倒是冰冰凉
发表于 2023-12-10 11:11 | 显示全部楼层
skanlife 发表于 2023-12-10 11:06
大佬来了,请教一下,这个“电线坏了”是怎么个坏法?我需要排查什么地方?
我机器是接插排上再接墙插的 ...

也可以

烧水壶,电暖器,大功率电器接到你插电脑那个位置,看看能不能正常工作。
 楼主| 发表于 2023-12-10 11:12 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2023-12-10 11:11
也可以

烧水壶,电暖器,大功率电器接到你插电脑那个位置,看看能不能正常工作。 ...

收到收到让我先测试一下看看
发表于 2023-12-10 11:14 | 显示全部楼层
最近有没有动过插头什么的?最近看B站城阳电工,有好几集里面遇到的故障都是电器挪了位置出现的。后来检修发现是插座里面线接错了。
发表于 2023-12-10 11:23 | 显示全部楼层
10多年前出现过类似的情况。当时是新买的DELL台式机(还是邮局汇款网购的),开机的时候电源啪一下,甚至感觉冒了一下火星。整个房间的灯都突然灭了。迅速跑去总开关,发现没有触发漏电保护。

后来把电脑电源拔掉,其他房间和电脑房间的灯又一切正常。再尝试开机,已无法通电。
后来打DELL客服电话,上门来跑诊断,换了一个电源,一切恢复正常。

根据你说的,跟我当时情况很像,很大概率就是电脑电源问题,供你参考。
发表于 2023-12-10 11:24 | 显示全部楼层
elegantFish 发表于 2023-12-10 11:23
10多年前出现过类似的情况。当时是新买的DELL台式机(还是邮局汇款网购的),开机的时候电源啪一下,甚至感 ...

当时其他房间的灯都正常亮着,就放电脑的房间,灯都灭了。
发表于 2023-12-10 12:03 | 显示全部楼层
skanlife 发表于 2023-12-10 11:09
现在房间里没什么大载荷的情况下空开外壳倒是冰冰凉

那应该是15楼说的那种,之前也遇见过你这个情况,不过是电器开启的时候,摸了下,发热,换了空开就好了