找回密码
 加入我们
搜索
      
查看: 4664|回复: 31

[外设] 机柜电手怎么解决的

[复制链接]
发表于 2024-3-17 21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 shrine 于 2024-3-18 10:04 编辑

在两侧的立柱上都接了跟地线,还是电手

============
机柜里放的是交换机,有的交换机专门有接地的接线柱,我没接,估计是这个导致的
发表于 2024-3-17 21:45 | 显示全部楼层
每次要开机柜门之前 洗手 擦干。。。然后含一颗花椒 假装是嘴麻。。。
发表于 2024-3-17 21:46 | 显示全部楼层
看看地线是不是真的接地,以及是不是有别家电路接错线导致地线带电
发表于 2024-3-17 21:47 | 显示全部楼层
是不是该排查一下,那台设备漏电?
发表于 2024-3-17 21:59 | 显示全部楼层
zzcgh1928 发表于 2024-3-17 21:46
看看地线是不是真的接地,以及是不是有别家电路接错线导致地线带电

某音看过 百分百就是接错线无疑。。。
视频里是老旧工业区 全部明线好多弃置厂房随便进去检查 老师傅找半天才找到。。。
城市的话只能报电网了 小县城/郊区的话 除了自己找个牛逼师傅 是不是无解了。。。
 楼主| 发表于 2024-3-17 22:11 来自手机 | 显示全部楼层
ONEChoy 发表于 2024-3-17 21:59
某音看过 百分百就是接错线无疑。。。
视频里是老旧工业区 全部明线好多弃置厂房随便进去检查 老师傅找 ...

那我就不能来发帖了。

我说的经常是指每天摸柜上百次的情况下,机柜买回来十几天被电过不多于五次
发表于 2024-3-17 22:12 | 显示全部楼层
用万用表量一下地线、零线之间有没有电位差;正常是仅有10欧姆以下电阻,但没有电位差;
除了接错地线/零线之外,还有一种可能:接地支线、接地干线、总接地汇流线/汇流排 这三级级联搞混了,这会造成真地线也会有较高的电位
发表于 2024-3-17 22:16 | 显示全部楼层
shrine 发表于 2024-3-17 22:11
那我就不能来发帖了。

我说的经常是指每天摸柜上百次的情况下,机柜买回来十几天被电过不多于五次 ...

怀疑内部原因那不简单?你自己把机柜里东西挨个关排查一遍就找到啦 还是说全部高在线不能关机?
 楼主| 发表于 2024-3-17 22:20 来自手机 | 显示全部楼层
ONEChoy 发表于 2024-3-17 22:16
怀疑内部原因那不简单?你自己把机柜里东西挨个关排查一遍就找到啦 还是说全部高在线不能关机? ...

排不了,不是一直电,偶尔电一次
发表于 2024-3-17 22:25 | 显示全部楼层
接地的电阻看看,按照标准要低于4欧姆。
发表于 2024-3-17 22:32 | 显示全部楼层
shrine 发表于 2024-3-17 22:20
排不了,不是一直电,偶尔电一次

单设备3天 就算满柜1个月也找到源头了。。。哪天机柜接地意外失效的话 你就是电死在现场的概率之一。。。
发表于 2024-3-17 23:34 | 显示全部楼层
最简单的是摸之前先摸一下墙
 楼主| 发表于 2024-3-18 07:08 来自手机 | 显示全部楼层
against 发表于 2024-3-17 23:34
最简单的是摸之前先摸一下墙

好的,谢谢分享
发表于 2024-3-18 07:15 | 显示全部楼层
静电或者接地线有问题。
发表于 2024-3-18 08:45 | 显示全部楼层
大概率静电吧 先摸地几秒钟放电 然后试试
发表于 2024-3-18 09:03 | 显示全部楼层
戴个线手套操作完美解决问题
我是静电敏感体质 摸正在充电的铝壳笔记本边缘偶尔都有微微的被电感 已经放弃排查原因了
发表于 2024-3-18 09:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2024-3-18 09:14 | 显示全部楼层
shrine 发表于 2024-3-17 22:20
排不了,不是一直电,偶尔电一次

这种情况,有可以能是你在穿的鞋子绝缘,身体干燥,自身静电厉害,试试居家鞋子换下,每次摸机箱之前试试摸完墙再去摸机柜,看看是机柜的电,还是自身的静电,曾经把电视机电的好几秒电视机才缓过神的路过
发表于 2024-3-18 09:21 来自手机 | 显示全部楼层
静电吧,机柜接地了你身上有静电还是会被电的
发表于 2024-3-18 09:31 | 显示全部楼层
拿个电笔测下 机柜上的感应电压. 反正我是给ups 外壳接了给跟底线到铝合金窗户上当接地的.
发表于 2024-3-18 09:31 | 显示全部楼层
是你在电机柜而不是机柜在电你。。。
发表于 2024-3-18 09:39 | 显示全部楼层
机柜电手?机柜的接地。机房的等电位铜牌和铜箔到位不?地板接地到位不?地板是防静电地板不
发表于 2024-3-18 09:56 | 显示全部楼层
你没有交代湿度、毛衣、座椅等易引发静电的情况,太干燥会有静电。
发表于 2024-3-18 09:57 | 显示全部楼层
精密空调的温湿度控制 不能太干燥
发表于 2024-3-18 10:27 | 显示全部楼层
机壳接地没
 楼主| 发表于 2024-3-18 10:44 | 显示全部楼层

没有,估计是这个原因导致的
发表于 2024-3-18 12:00 | 显示全部楼层
首先,拿万用表和电笔量一下,看看具体漏电情况,机柜接地的情况下,交换机地线线接机柜就行了,最后用万用表量一下还有没有漏电
发表于 2024-3-18 12:07 | 显示全部楼层
shrine 发表于 2024-3-18 10:44
没有,估计是这个原因导致的

机柜一般都有一个螺丝孔,和一根接地线,接好就没有了。一般是静电累积打手,这种情况是麻了一下,再摸就不麻了。
 楼主| 发表于 2024-3-18 12:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 shrine 于 2024-3-18 12:08 编辑
phliar 发表于 2024-3-18 12:00
首先,拿万用表和电笔量一下,看看具体漏电情况,机柜接地的情况下,交换机地线线接机柜就行了,最后用万用 ...


是这样的,再摸就不麻了

交换机的机壳有接线柱,没接地,懒得弄了,估计就是这个原因导致的
发表于 2024-3-18 12:50 | 显示全部楼层
shrine 发表于 2024-3-18 12:07
是这样的,再摸就不麻了

交换机的机壳有接线柱,没接地,懒得弄了,估计就是这个原因导致的 ...

是啪的一下,还是麻酥酥的一阵?

啪的一下,那是身上静电释放。

麻酥酥的,那是漏电。正常你机柜里电源插座插外面的肯定是三叉的,机柜里也只是插座跟机柜做好接地就行。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入我们

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|Chiphell ( 沪ICP备12027953号-5 )沪公网备310112100042806 上海市互联网违法与不良信息举报中心

GMT+8, 2025-4-27 16:18 , Processed in 0.013438 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.