一直不明白为什么有人提到屏蔽线就像见到洪水猛兽?

  • 穿线
    就弯折来说6类十字骨架比双屏蔽要难弯吧?
  • 价格
  • 最后也许争议最多的串扰
    这个只借一下日本制线做的实验
    两台mac(imac+book),用网线对接,中间加一台switch,全部设备插头非接地,跑10G传输用的rapid 荧光灯做干扰源。全链路全屏蔽线的时候,荧光灯开闭对传输未有影响。但是只要链路有非屏蔽时开关灯就会出现速度下跌
    物理全还给老师了,在荧光灯全退役当下不知道有没有类似的什么设备会产生影响
所以想问的是新装和换线的时候,6类带不带屏蔽二选一没问题吧?为什么很多时候加一句不要上屏蔽线














 楼主| 发表于 2024-4-9 21:36 | 显示全部楼层
加一句网线价格因为很久没看了,根据感觉和大家提到的资讯随便抓的
发表于 2024-4-9 21:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 sightbc 于 2024-4-9 21:47 编辑

不用屏蔽线的原因是屏蔽线没有接地的情况下自身信号会产生自干扰,说不要用屏蔽线的前提是家用家用
你要是机房配线每根线打好都跑fluke,配线架接地那肯定是屏蔽线好
微信截图_20240409214656.png
 楼主| 发表于 2024-4-9 21:47 | 显示全部楼层
sightbc 发表于 2024-4-9 21:41
不用屏蔽线的原因是屏蔽线没有接地的情况下自身信号会产生自干扰,说不要用屏蔽线的前提是家用家用
你要是 ...

但是日线那个实验只要全链路都是屏蔽的话,就算没设备是接地的也没受影响啊?还是说荧光灯的影响在现实世界算是很微弱的?
发表于 2024-4-9 21:49 | 显示全部楼层
非屏蔽只要线材达标稳定10G
10个屏蔽9个打不好水晶头,线材、水晶头差价,串扰降速的风险(非屏蔽就算有问题千兆还是有的,屏蔽线直接百兆)
花更多的钱没有更好的效果,家用环境没理由上屏蔽
发表于 2024-4-9 21:50 | 显示全部楼层
goat 发表于 2024-4-9 21:47
但是日线那个实验只要全链路都是屏蔽的话,就算没设备是接地的也没受影响啊?还是说荧光灯的影响在现实世 ...

没接地的屏蔽线自己就像一个天线一样,当然家用距离短可能这个干扰不明显,不过屏蔽线屏蔽头更贵并且会起副作用何必呢.....
发表于 2024-4-9 21:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 c2h6o 于 2024-4-9 21:52 编辑

搞得太复杂没什么用处,家用六类非屏蔽够用了。
六类屏蔽线也有骨架。双屏蔽的本人在工程里面还真没用过,不知道适合什么样的环境用。
理论上周边电磁场达到一定强度就会有干扰。
发表于 2024-4-9 21:51 | 显示全部楼层
你要是打算所有头子都自己打那可以买,弄来捋线弄得手痛,刁钻小位置弄到怀疑人生
找外面的弱电给你做,结果就是8条线插进去,能跑通就完事,线皮给你剥一大段,然后用普通钳子压,一压一个洞
 楼主| 发表于 2024-4-9 21:53 | 显示全部楼层
sightbc 发表于 2024-4-9 21:50
没接地的屏蔽线自己就像一个天线一样,当然家用距离短可能这个干扰不明显,不过屏蔽线屏蔽头更贵并且会起 ...

确实那破头子又贵又难打
 楼主| 发表于 2024-4-9 21:56 | 显示全部楼层
c2h6o 发表于 2024-4-9 21:50
搞得太复杂没什么用处,家用六类非屏蔽够用了。
六类屏蔽线也有骨架。双屏蔽的本人在工程里面还真没用过, ...

单独线对带屏蔽不会再加骨架了吧
发表于 2024-4-9 21:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 voandrew 于 2024-4-9 21:58 编辑

屏蔽线每一对双绞线还有铝箔包覆,一般你在86底盒里面总要留一点长度的线,这点预留的线很难塞进底盒。就算塞进去了,内部的双绞线会有很大的应力,传递到水晶头上,时间长了有松脱的可能。
上面都是我的血泪经验,不是道听途说,更不是随便YY。

相反6类线,活着非屏蔽的超六类线,相对来说线径更细,更容易盘线。其实,不超过30m的情况下,六类线就已经足够了,又细又软,方便布线。真正讲究的话,还可以上细径的网线,就是模块方面会很贵,需要有心里准备,但是打模块,盘线,不要太舒服了啊。
发表于 2024-4-9 22:02 | 显示全部楼层
voandrew 发表于 2024-4-9 21:56
屏蔽线每一对双绞线还有铝箔包覆,一般你在86底盒里面总要留一点长度的线,这点预留的线很难塞进底盒。就算 ...

不要搞细线,除非是成品,不然鬼知道你打头子打的怎么样,真愿意多花钱泛达的6类非屏蔽,一字骨架,买个泛达或者日线的压线钳,应该就是家庭布线的天花板了
 楼主| 发表于 2024-4-9 22:05 来自手机 | 显示全部楼层
voandrew 发表于 2024-4-9 21:56
屏蔽线每一对双绞线还有铝箔包覆,一般你在86底盒里面总要留一点长度的线,这点预留的线很难塞进底盒。就算 ...

默认大家都是面板ap那种超厚设计,所以用的底盒按加厚算得确实没考虑到
发表于 2024-4-9 22:09 | 显示全部楼层
goat 发表于 2024-4-9 21:56
单独线对带屏蔽不会再加骨架了吧

我说了我没用过双屏蔽网线。网上看图是没骨架。
 楼主| 发表于 2024-4-9 22:12 来自手机 | 显示全部楼层
c2h6o 发表于 2024-4-9 22:09
我说了我没用过双屏蔽网线。网上看图是没骨架。

抱歉抱歉。因为6类有不带骨架、扁线,所以想听现场前辈讲讲还有什么非标的妖魔鬼怪
发表于 2024-4-9 22:16 | 显示全部楼层
TWSzzz 发表于 2024-4-9 21:49
非屏蔽只要线材达标稳定10G
10个屏蔽9个打不好水晶头,线材、水晶头差价,串扰降速的风险(非屏蔽就算有问 ...

其实我更想知道,用了屏蔽线,用普通水晶头,水晶头做的质量尚可,两头没有金属壳交换机接地,有多大负面影响老家的房子早期装修,那时候啥也不懂,装修的说这个线好,就用了屏蔽线。 现在有机会装修的话打死也不上屏蔽线,6类泛达细线走起,舒服的很。
发表于 2024-4-9 22:20 | 显示全部楼层
TWSzzz 发表于 2024-4-9 21:49
非屏蔽只要线材达标稳定10G
10个屏蔽9个打不好水晶头,线材、水晶头差价,串扰降速的风险(非屏蔽就算有问 ...


想到一个梗差点笑死。。。那些女主播明明知道自己很菜却非要挑战难度 丢雷就丢非要卡秒扔 火箭筒非要在屋里用。。。是不是像极了那些死活要用屏蔽线的选手。。。
 楼主| 发表于 2024-4-9 22:31 | 显示全部楼层
hayse 发表于 2024-4-9 22:16
其实我更想知道,用了屏蔽线,用普通水晶头,水晶头做的质量尚可,两头没有金属壳交换机接地,有多大负面 ...

借上面日线的实验和死去的记忆拼凑下:链路上的交换机之类充当巨型电容来吸收电磁干扰产生的感应电流,所以接头不做导通会导致感应电流无处可去造成负优化
发表于 2024-4-9 22:33 | 显示全部楼层
hayse 发表于 2024-4-9 22:16
其实我更想知道,用了屏蔽线,用普通水晶头,水晶头做的质量尚可,两头没有金属壳交换机接地,有多大负面 ...

没用仪器测过,但普通环境基本上能正常跑千兆用。
发表于 2024-4-9 22:48 | 显示全部楼层
sightbc 发表于 2024-4-9 22:02
不要搞细线,除非是成品,不然鬼知道你打头子打的怎么样,真愿意多花钱泛达的6类非屏蔽,一字骨架,买个 ...

看来兄弟是没打过细线的水晶头。日线的细径水晶头是三件套的,比普通水晶头更好打,成功率几乎百分百。

所谓七类屏蔽线,超六类屏蔽线,超六类非屏蔽线,六类网线,细径我都打过很多。只有细径网线是成功率是最高的,但是水晶头价格不便宜就是了。
发表于 2024-4-9 22:50 | 显示全部楼层
hayse 发表于 2024-4-9 22:16
其实我更想知道,用了屏蔽线,用普通水晶头,水晶头做的质量尚可,两头没有金属壳交换机接地,有多大负面 ...

就家里拿点长度,没太大影响。但是打头子,或作模块真的很费手指
发表于 2024-4-9 22:51 | 显示全部楼层
c2h6o 发表于 2024-4-9 22:33
没用仪器测过,但普通环境基本上能正常跑千兆用。


不接地,万兆没问题。段距离的话。
发表于 2024-4-10 09:03 | 显示全部楼层
voandrew 发表于 2024-4-9 22:48
看来兄弟是没打过细线的水晶头。日线的细径水晶头是三件套的,比普通水晶头更好打,成功率几乎百分百。

...

经验~~拿走~~
发表于 2024-4-10 09:12 | 显示全部楼层
就家里这点距离有啥必要搞屏蔽线,就是IDC机房蜘蛛网一样的地方我都没见过几根屏蔽线。
发表于 2024-4-10 09:26 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 moveable 于 2024-4-10 09:27 编辑

屏蔽线成本不在线的价格上,而是做接地和检测,做不好不如不要做,机房用得都不普遍,家庭更是完全没必要搞。
发表于 2024-4-10 09:26 | 显示全部楼层
楼主标题我改一改

一直不明白为什么所有人都说了六类足够家用跑万兆还非要去研究劳社子屏蔽线?
发表于 2024-4-10 09:51 | 显示全部楼层
因为这是CHH,家里都是堪比数据中心的,岂能不用屏蔽线
发表于 2024-4-10 10:07 | 显示全部楼层
微信截图_20240410100155.png
跟干扰源和负载有关的。还是那句话,家用不要用屏蔽线,百害无一利
 楼主| 发表于 2024-4-10 11:05 | 显示全部楼层
bchb 发表于 2024-4-10 10:07
跟干扰源和负载有关的。还是那句话,家用不要用屏蔽线,百害无一利

谢谢大佬搬数据,总是看口水战没人实锤到底哪儿出问题了
发表于 2024-4-10 11:57 | 显示全部楼层
买泛达的超六类跳线测测,他是断层屏蔽技术,无需接地。