[水冷] 各位那种同一水道里双水泵的,第二个水泵有延时启动要求不?

[复制链接]
发表于 2024-5-23 14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
感觉双水泵,第二个要是先启动的话感觉会有气泡不?但要是水道里本没有气泡,感觉又感觉没什么影响,毕竟,没搜索到水冷的延时模块 。。

请教一下过来人。。
发表于 2024-5-23 14:28 来自手机 | 显示全部楼层
排完泡当然没影响。除非俩都是泵箱还没有泻压阀,运行久了可能空气都会跑到一个水箱里。
发表于 2024-5-23 14:35 | 显示全部楼层
担心有泡就嘬,下边接入水口 从上边的口子嘬。
发表于 2024-5-23 16:39 | 显示全部楼层
我晕。是想法太多?第一次加水时单泵把水充满,后面就不用操心了。按楼主的想法,要是多泵玩家不是要安排1、2、3、4吗?
发表于 2024-5-23 16:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 网仙 于 2024-5-23 16:46 编辑

https://www.chiphell.com/thread-2543950-1-1.html

我设计过这样的一个MCU电路,大概的策略是:

1,开机两个串联18W的ddc全速运行30秒,完成排泡。
2,30s后,一个水泵停转,一个水泵工作回到2000转左右,维持水流。
3,实时监测显卡风扇和CPU风扇接口的PWM信号,哪个PWM提供的转速信号高,就用哪个作为两个水泵的PWM转速控制信号。
4,水泵的转速策略通过主板与显卡控制。任何一个满速,水泵也可以满速。也可以映射转速范围,比如设定源信号达到80%,水泵信号100%。
5,冷排的风扇转速只与水温有关。
发表于 2024-5-23 17:05 | 显示全部楼层
排完泡没影响
 楼主| 发表于 2024-5-23 17:06 | 显示全部楼层
deergula 发表于 2024-5-23 16:39
我晕。是想法太多?第一次加水时单泵把水充满,后面就不用操心了。按楼主的想法,要是多泵玩家不是要安排1 ...

跟5楼的想法接近。。。
发表于 2024-5-23 17:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 sam_no90 于 2024-5-23 17:25 编辑
fystudio 发表于 2024-5-23 17:06
跟5楼的想法接近。。。


我只能说你想的有点多了,气泡的问题因水路而异
有些水路全速能消泡,有些水路低速好消泡,而且泡具体卡在哪里,是不是会再次卷进去也不一定