找回密码
 加入我们
搜索
      
查看: 1464|回复: 9

[散热] 分体水冷改造的一些问题求教

[复制链接]
发表于 2024-11-26 11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
大概情况如下:
(1)有多台服务器,每台都是单独的360分体水冷;
(2)计划改成外置集中散热,用3个360冷排带个4台主机,使用止水快插来串联;

本着少花钱多办事的原则,有几个问题请教各位大佬:
(1)止水快插有什么推荐,如果几乎没有移动的需求的话,是否有其他的平替方案
(2)水泵串联2个的话是否足够,目前水泵是700L 6m,水路的长度我应该怎么估计,差不多是从主机到冷排能有1m左右的距离
(3)水泵的位置是否有要求,是否一定要在冷头下面,也就是冷头不能在最低,或者我最低的地方放一个水箱?
(4)冷排串联的话有没有什么好的支架推荐?
发表于 2025-1-4 21:00 | 显示全部楼层
要不看看by的 1080集中解决方案?
发表于 2025-1-4 22:27 来自手机 | 显示全部楼层
淘宝搜,矿机水冷
发表于 2025-1-4 22:37 | 显示全部楼层
我前几个月买的by的v4止水插头,流量还可以,也不会渗漏,但好像下架了,估计卖太便宜了?

駻匠年中声称要出一个最小的大流量止水插头,鸽了,现在也没出,没指望

基本上能选的就只有alphacool es,缺点是拔的时候会渗漏

不然就是kl的qd3系列,太tm贵,一对接头500,还要小心假货

不然tb找找库存的by v4止水吧
发表于 2025-1-5 14:37 | 显示全部楼层
几乎没有移动需求就别用止水快插,止水快插的水阻非常大。4台机器起码8个止水快插,影响会很明显。
你反正是多机串联,可以在机箱外部的水管使用球阀,球阀水阻很小。关闭后管道会有一点点存水,但如果在机箱外部操作的话是没有什么影响的。
水泵进水口处放水箱,确保水泵进水时候不会有空气进入导致降低水泵寿命及出现异响。
3个360不如直接一个1080,因为可以用18cmX4的风扇,还有更厚的排可以选择,各方面都方便。
框架可以用铝型材。反正都会放在看不到的角落的

评分

参与人数 1邪恶指数 +20 收起 理由
witson + 20

查看全部评分

发表于 2025-1-5 15:30 | 显示全部楼层
直接买山寨qd4?在用几年前买的qd3,今天看见这玩意儿也出山寨了,打算买个山寨的玩玩
发表于 2025-1-5 18:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 witson 于 2025-1-5 18:16 编辑

1. 有一定预算的话,止水快插首选Koolance,不用制冷的话,建议QD3系列,用制冷而且会压到0度附近建议QDT3系列。预算低并且能降低一些要求的话,可以用欧酷的尼龙材质系列(ES系列内螺纹款然后自己装接头)。Koolance QD3系列的话,国内淘宝买的话每对大概360~420,每根管子需要用一对,具体看你选什么样的型号,QDT3每对大概500+,欧酷尼龙ES每对1xx。没有制冷和高压需求不建议选QDT3,QD3已经足够满足绝大多数家用场合。另外也不建议盲目上更大的QD4系列,对一般的水冷系统而言太大太粗太重了,内径大的优点在大多数水冷系统中是完全浪费的。

止水快插这种东西是一分钱一分货,优势是快速装拆,好的型号插拔时几乎无残水,水阻也比较低,体系配套也全。想省钱的话建议做好规划,选减少使用数量(顺便还可以减低一些水阻),或者直接考虑忍受一点不便彻底不要用止水快插,比如你的服务器不要求快速插拔水路,可以允许临时停机几分钟到十几分钟,并且使用环境可以处理残水的话,那其实可以不用止水快插。

2.不太清楚你的服务器水路情况,假设每台机器两个冷头,如果四台或者以上的机器串联连接,那么2个泵恐怕不太够。串联水路中只要一个堵了就会影响整个水路的流量。另外串联水路,即使有止水快插,在需要拆卸其中一台的时候整个水路会在拆卸时中断一下。综上,服务器这种需要持续运行的,建议配合分水器来实现。也就是改用并联结构。分水器没啥技术含量,可以看看欧酷的或者BY的。

3.只要泵不是太弱,这些无所谓。

4.你这样的情况,如果重新买冷排,不如直接上9*12的1080或者9*14的1260,这类冷排其实相当于3个对角接口的直通型360/420冷排串联,能减少不少在冷排之间跨接的接头管子,而且可以用大风扇一个覆盖整个冷排(类似汽车水箱的做法),盲区/噪音/效率/价格上都更优。如果是一定要用360冷排,建议自己画一个图去割个金属板,就仿照1080/1260冷排的做法,把3个冷排直接并排紧贴放置,然后上一个大工业风扇,省钱的话甚至可以用个家用的鸿运扇。

个人建议,仅供参考,不合适的话,就当帮顶
发表于 2025-1-5 18:03 | 显示全部楼层
log4j 发表于 2025-1-5 15:30
直接买山寨qd4?在用几年前买的qd3,今天看见这玩意儿也出山寨了,打算买个山寨的玩玩 ...

玩玩的话无妨,正经用的话还是建议买原版,山寨版本在泄漏量、水阻、加工精度和材质耐久度(特别是弹簧/密封圈材质)上目前还有疑问。
 楼主| 发表于 2025-1-17 17:00 | 显示全部楼层
witson 发表于 2025-1-5 18:01
1. 有一定预算的话,止水快插首选Koolance,不用制冷的话,建议QD3系列,用制冷而且会压到0度附近建议QDT3 ...

感谢各位的建议,已经把配件又买了一遍了
1.快插买了欧酷的ES 全铜的,一共接了6个,拔插是有一点水残留,不过我快插在服务器外面,这个倒不是太大的问题,测试下来水阻倒是也挺低
2.一共串5个冷头,目前买了个by的工业泵1400L 15m
3.冷排也买了欧酷的1080排了,支架铝材diy了一个

空载测试下来流量大概有4L/min

计划是省点钱,实际全买过...
发表于 2025-1-17 17:03 | 显示全部楼层
Koolance快插虽然贵,但是真的好,插拔没残水舒服的很
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入我们

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|Chiphell ( 沪ICP备12027953号-5 )沪公网备310112100042806 上海市互联网违法与不良信息举报中心

GMT+8, 2025-4-27 05:49 , Processed in 0.012096 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2007-2024 Chiphell.com All rights reserved.

快速回复 返回顶部 返回列表