本帖最后由 mdk2000 于 2025-4-15 01:00 编辑
(2025.4.15更新)
经过各种测试各种ab研究,最终发现是5米100g dac的问题
5米dac自己手上只有万兆通和jtcom的
3米的就完全没这个问题,我猜测这台交换机接5米100g dac是有问题的
威联通兼容列表里100g dac最长只有1.5米
推荐用多模光模,一个模块实测交换机会增加2.5w-3w功耗,而且发热巨大,要有心理准备
2手的建议买Finisar FTLC9558REPM,咸鱼100左右
全新的可以买万兆通,当前190左右
都是威联通兼容列表里面的
---------------------------------------------------------
2025.4.6更新
今天更新最新固件QSW-M7308R-FW.v4.1.0_S20250224_424609
好消息!之前的bug解决了,可以开机,可以重启
噩梦级坏消息
再也登录不上管理页面,一直提示Network Error
变成傻瓜交换机了,我只想骂人
2种错误
1.图1的最终变成图2提示Network Error
2.图1的变图3然后变图2提示Network Error
---------------------------------------------------------
100g 4个口插满,25口用了2,全部使用万兆通
具体100口
光模 x1
dac x3
25口
dac 25g x1
dac 10g x1
今天网页端重启交换机,直接失联
拔电源无效,重置按钮也无解
最终还是发现问题了,只要100g口插有线,就不能重启,不能开机,25口我接了10g dac没影响
100g口全拔了,开完机插满,正常使用
以前是正常的,就今天发现此故障
我打算等最新固件,如果还解决不了只能返修了 |
|