找回密码
 加入我们
搜索
      
查看: 4915|回复: 30

[网络] 希力威视 4(10G)+8(2.5G) 交换机使用体验

[复制链接]
发表于 2025-2-10 17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近这个交换机(SR-S25G3412F)挺便宜的,正好我的机架上有几个交换机串糖葫芦,可以用它取代,就买了一个。

无风扇,4个万兆光,8个电2.5G

虽然用两台磊科GS6串起来也是8个电2.5G,但万兆端口数量不够,每台交换机用一个万兆来串联,对外还是只有两个万兆。
我要使用3个万兆的设备,就只能是ST5008F串上两台GS6,接线复杂。

首先,光模块兼容性没有ST5008F好,海信的光模块会断网,换成华为的光模块正常,另一个AVAGO的模块正常。

然后,机器上写着管理地址 192.168.1.199 ,但实际是DHCP,交换机会从路由器自动获取一个IP
一开始手动设置电脑IP,找不到,才发现这一问题。。。。
进入管理界面,改成固定IP,没问题,还支持IPv6,但为了安全,关闭IPv6

这个是带管理功能的交换机,可以查看光模块的型号和工作状态,好评。
我是当作普通交换机使用,也就不需要改什么内容,设置好管理IP就行。

最后,改完设置记得按保存按钮,这个和便宜的路由器不一样,有些设置并不是即时生效,保存以后重启生效。
发表于 2025-2-11 21:21 | 显示全部楼层
v6为啥不安全?
 楼主| 发表于 2025-2-11 21:25 | 显示全部楼层

我没开防火墙,IPv6公网可以直接访问。
发表于 2025-2-11 22:19 | 显示全部楼层
请问大佬这个机器工作功耗是多少?
发表于 2025-2-11 22:24 | 显示全部楼层
我前几天也买了这个,还没连过管理口当普通交换机用的。唯一理由就是没风扇..

插了三个intel的模块,连了一个光口交换机,一个x710一个x520都还正常
发表于 2025-2-13 12:13 | 显示全部楼层
如果5G电口普及,有得换一次。。。。残念
发表于 2025-2-13 12:17 | 显示全部楼层
黑色会 发表于 2025-2-13 12:13
如果5G电口普及,有得换一次。。。。残念

到时候是不是有10g垃圾可以捡了
 楼主| 发表于 2025-2-14 11:19 | 显示全部楼层
liangxy 发表于 2025-2-11 22:19
请问大佬这个机器工作功耗是多少?

工作了几天,今天摸了一下,没温度。

功耗应该比较低。
 楼主| 发表于 2025-2-14 11:21 | 显示全部楼层
黑色会 发表于 2025-2-13 12:13
如果5G电口普及,有得换一次。。。。残念

有速度需求的机器已经全部万兆了,光纤万兆,价格便宜,量又足。

铜缆是没有速度需求的机器用,要求低功耗,无噪音。
8个2.5G端口现在用了6个,只有一个是真正的2.5G网卡,其他是普通千兆网卡。
发表于 2025-2-14 17:45 | 显示全部楼层
固件 bug 挺多的,上去我就发现 10G 口限速只能 0-1000M 之间设置,实测也只能在千兆以内设置,因为开发固件时候少了个 0,这就很离谱。
发表于 2025-2-14 17:59 来自手机 | 显示全部楼层
多钱?..........
发表于 2025-2-15 00:51 | 显示全部楼层
本来眼馋它的 但是听说今年是5G网卡年
发表于 2025-2-15 11:23 来自手机 | 显示全部楼层
最好该是 2.5gx8+1sfp+  再加一台 8sfp+其他的配合都挺鸡肋
发表于 2025-2-18 12:50 | 显示全部楼层
sincethen 发表于 2025-2-15 11:23
最好该是 2.5gx8+1sfp+  再加一台 8sfp+其他的配合都挺鸡肋

其实他们还出了一台 4电4光的 全万兆管理交换机
发表于 2025-3-17 11:18 来自手机 | 显示全部楼层
up你好,能不能截图看看这个型号的巨型帧设置是固定值还是可以自定义输入吗?谢谢。
发表于 2025-3-17 20:02 | 显示全部楼层
naoki66 发表于 2025-2-18 12:50
其实他们还出了一台 4电4光的 全万兆管理交换机

PDD,四光四电890,8口全电无管理884
 楼主| 发表于 2025-3-17 20:09 | 显示全部楼层
newshadow 发表于 2025-3-17 11:18
up你好,能不能截图看看这个型号的巨型帧设置是固定值还是可以自定义输入吗?谢谢。 ...

是随便输入

jfjm.png
 楼主| 发表于 2025-3-17 20:27 | 显示全部楼层
既然帖子又顶上来了,顺带说一下他家另外那款8个光口的万兆交换机。

价格比TP-Link便宜,但是散热比ST5008F差很多,和ST1008F差不多的情况,光模块全部插满了会变成烧烤。

前几天光模块全部插满,运行了一段时间,一台服务器掉线,检查以后发现是光模块过热停止工作。
我把光模块拔出来,非常烫手。。。。

主要原因还是体积,便宜的8个SFP+,体积偏小,散热不好。
4个SFP+和8个2.5G,体积大,比磊科GS6还大,散热好很多。
发表于 2025-3-18 16:15 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 newshadow 于 2025-3-18 16:22 编辑
Mufasa 发表于 2025-3-17 20:27
既然帖子又顶上来了,顺带说一下他家另外那款8个光口的万兆交换机。

价格比TP-Link便宜,但是散热比ST5008 ...


他们那个8光口的我在用,我用dac线,温度只能说勉强接受,我之前用兮克的sks8300十二口那个,实在太吵了,两把风扇,客服说已经是更换过静音风扇的版本,就离谱。稍微拷一点东西就风扇起飞。换了希力这个无风扇的一切都安静了,就是不知道广东的夏天能不能顶得住
发表于 2025-3-18 16:18 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 newshadow 于 2025-3-18 16:28 编辑

还有就是刚刚在pxx下单这个8x2.5G,4x10G。用卷652rmb,官方店754,忍不住还是下单了。
 楼主| 发表于 2025-3-18 16:37 | 显示全部楼层
newshadow 发表于 2025-3-18 16:18
还有就是刚刚在pxx下单这个8x2.5G,4x10G。用卷652rmb,官方店754,忍不住还是下单了。 ...

我查了下淘宝购买记录。

凑单满减以后,这个交换机是 653左右
淘宝确实是套路多,直接买要贵一些,还得凑单,和其他东西一起买
 楼主| 发表于 2025-3-18 16:44 | 显示全部楼层
newshadow 发表于 2025-3-18 16:15
他们那个8光口的我在用,我用dac线,温度只能说勉强接受,我之前用兮克的sks8300十二口那个,实在太吵了 ...

我用的 5根AOD线,1根DAC线,2个光模块

t08.png

光模块过热停止工作,DAC线也莫名其妙的掉线,AOD工作正常

后来我把线路改接了一些到ST5008F那边,这个温度低了,就没事。
发表于 2025-3-18 16:49 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2025-3-18 16:44
我用的 5根AOD线,1根DAC线,2个光模块

我上机架的,上下都留了散热空间。我现在打算学网上看到的在交换机底部贴一个超大的纯铜散热片,再不行就加静音12cm风扇。
发表于 2025-3-27 08:58 | 显示全部楼层
用了几天,终于解决了我的万兆焦虑,首先无风扇解决了噪音问题,第二mtu值终于可以自定义,之前买了兮克和希力威视几个简单网管交换机造成了mtu值混乱,产生各种奇葩问题,现在都解决了。

这个mtu值混乱真的是这几个厂的傻逼,都是公模方案,兮克简单网管交换机mtu值典型值最大有9216和16532,希力威视最大只有16532,就离谱,希里的简单交换机巨帧没有9216!!!!!只能全部设置最大16532。然而pc万兆网卡设置最大值不能超过10000,设置9000的时候smb能访问共享,但是浏览器死活打不开nas的wed界面。只能设置1514默认才行。而且万兆跟不开巨帧一样一下能上1G,一下只有500M,非常不稳定。

兮克设置9216 ,希力设置16532也是各种问题。最离谱的是我无线路由器插在希力上,打开喜马拉雅听书总是卡缓冲。

玛德!实在受不了,全部换成三层管理,交换机设置9000,pc设置9014,全部解决问题。

ps,螃蟹的2.5G网卡巨帧设定最大也只有固定的9014,我之前开了速度反而下降,现在因为都换了万兆,也没测试了。

评分

参与人数 1邪恶指数 +5 收起 理由
Mufasa + 5 支持一下

查看全部评分

发表于 2025-3-27 10:12 | 显示全部楼层
newshadow 发表于 2025-3-27 08:58
用了几天,终于解决了我的万兆焦虑,首先无风扇解决了噪音问题,第二mtu值终于可以自定义,之前买了兮克和 ...

L3交換機MTU設定是最大值,只要PC的MTU設低於交換下MTU,應該就都可以正常工作吧?
发表于 2025-3-27 10:19 | 显示全部楼层
等一个4口万兆,8口5g的交换机,应该能毕业了
发表于 2025-3-27 11:39 | 显示全部楼层
xbl919849900 发表于 2025-3-27 10:19
等一个4口万兆,8口5g的交换机,应该能毕业了

还等什么5G,全W走起,POE++/界面可控风扇
PixPin_2025-03-27_11-33-39.png
发表于 2025-3-28 11:07 | 显示全部楼层
最近也是在折腾内网万兆,买了几个INTEL的便宜的多纤光模块,摸着非常热和光转电模块比差不多,换成华为的短的dac线就明显温度降下来了,主要没有找到短的AOC线
发表于 2025-4-4 22:02 | 显示全部楼层
blackbeardever 发表于 2025-3-27 11:39
还等什么5G,全W走起,POE++/界面可控风扇

这是哪家的?
发表于 2025-4-4 22:17 | 显示全部楼层
他家东西确实便宜,我去年初买了一个8口全光的还挺稳定,功能也不少,就是光模块太热,更新固件不好找而且光口不能自动协商,需要先用console线连到串口再改
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入我们

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|Chiphell ( 沪ICP备12027953号-5 )沪公网备310112100042806 上海市互联网违法与不良信息举报中心

GMT+8, 2025-4-27 04:07 , Processed in 0.101992 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2007-2024 Chiphell.com All rights reserved.

快速回复 返回顶部 返回列表