[电源] 群里朋友有没有人用过 锂电的UPS

[复制链接]
发表于 2025-4-14 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近检查服务的时候顺手测试一下UPS发现自建后不能恢复成外部供电。但最大问题还是电池不行了, 2~3分中就没电了。。


在找UPS的时候想起有 有没有锂电的,但看了一下都不便宜。。


不知道有没有人实际用过?
不知道能不能配上比较便宜 电动汽车那种电池。


主要是铅酸的话,平常不用话,2年下来后,也就不行了

发表于 2025-4-14 17:11 | 显示全部楼层
好像在拼夕夕上看到200多的 锂电的UPS  不晓得怎么样,可以试用下
发表于 2025-4-14 17:22 来自手机 | 显示全部楼层
绿联新出来一款,三百
发表于 2025-4-14 17:24 | 显示全部楼层
锂电不安全吧,万一自燃整个屋子都要烧掉了,反正就是断电时给NAS一个自动关机时间,没必要追求大容量
发表于 2025-4-14 17:29 | 显示全部楼层
极空间也有不到300,个人感觉锂电池家用不安全,还是普通那种吧,2-3年换了换一块就行了。
我自己的APC-BK650已经换第三块了。
发表于 2025-4-14 17:35 | 显示全部楼层
品牌nas有锂电的,极空间还有华为这类,但别的机子感觉大概率用不了。

从安全角度,价格合适的锂电很难说有合适选择。
发表于 2025-4-14 17:36 | 显示全部楼层
不敢用,那么大一块锂电池,家里没人的时候炸了就麻烦了
发表于 2025-4-14 17:36 | 显示全部楼层
用了4年的锂电UPS,感觉容量还剩70%左右的样子。
发表于 2025-4-14 17:41 | 显示全部楼层
不经常充放的话,锂电寿命还不如铅酸电池。
发表于 2025-4-14 17:46 | 显示全部楼层
pdd上看有个杂牌的,评论容易炸盘。绿联新出的挺好看,但是又没有换的动力
发表于 2025-4-14 17:52 | 显示全部楼层
锂电池也会不行。我有一个小的锂电池的,电池也不行了。
发表于 2025-4-14 17:54 来自手机 | 显示全部楼层
以前用过杂牌的12v锂电池当ups,电芯估计是充电宝拆的软包电池,用了不到三年鼓包了
发表于 2025-4-14 18:00 | 显示全部楼层
锂电不安全,还是踏实用铅酸吧
发表于 2025-4-14 18:07 来自手机 | 显示全部楼层
大疆有款移动电源可以当ups用,一度的锂电池。
 楼主| 发表于 2025-4-14 21:21 | 显示全部楼层
jop 发表于 2025-4-14 17:36
用了4年的锂电UPS,感觉容量还剩70%左右的样子。

什么牌子的?
 楼主| 发表于 2025-4-14 21:21 | 显示全部楼层
abcbcom 发表于 2025-4-14 18:07
大疆有款移动电源可以当ups用,一度的锂电池。

那个移动电源太贵了
 楼主| 发表于 2025-4-14 21:23 | 显示全部楼层
balde23 发表于 2025-4-14 17:22
绿联新出来一款,三百

好像看到过,但只有300W, 这配置也就能带个 路由器或笔记本了。
发表于 2025-4-14 21:34 来自手机 | 显示全部楼层
感觉做个钛酸锂的,就是价格会有点贵
发表于 2025-4-14 21:53 | 显示全部楼层
坛友不想死
发表于 2025-4-14 22:03 | 显示全部楼层
主要是寿命不行,长期满电的话
发表于 2025-4-14 22:32 | 显示全部楼层
瓦力 tb你去找 我299入的

磷酸铁锂电池  只有DC输出,建议给NAS用啥没问题

发表于 2025-4-14 22:38 | 显示全部楼层
最近检查服务的时候顺手测试一下UPS发现自建后不能恢复成外部供电。
但最大问题还是电池不行了, 2~3分中就没电了。。

换电池不就行吗?
发表于 2025-4-14 22:42 来自手机 | 显示全部楼层
还有镍锌电池的UPS,不用担心自燃。
发表于 2025-4-14 23:05 | 显示全部楼层
不安全,除非类似于储能站那种,防火单独隔离出来烧了也没事的那种
发表于 2025-4-14 23:17 | 显示全部楼层
锂电太危险,不敢用。
铅酸相对安全。

价格差异,并不是主要问题。
前年我装了组铅酸的48V 200Ah,4块巨型电瓶。
其实锂电也就两组48100电池箱,贵不了多少。
但是48100电池箱里面可是软包大单体,要是炸了,机房也就不复存在了。
发表于 2025-4-15 00:06 | 显示全部楼层
家用有点危险,烧了自家就认了,烧了整楼咋整。
发表于 2025-4-15 00:50 | 显示全部楼层
户外电源,非常不适合当UPS。

Intel建议,ATX电源的掉电保持时间,应在16 mS以上。
(实际上,很多产品做不到)

专业的UPS,切换时间一般是6/10 mS。
很多户外电源,切换时间有30~50 mS。

也许看起来一切正常,但是硬盘不这样想。
发表于 2025-4-15 01:28 | 显示全部楼层
还是这一套好使,我用这套放在家里连惠普gen8,以及我家书房里所有上网的设备————光猫、主路由、软路由,以及通过poe供电网桥连到门外的poe摄像头,还有一块poe供电放在门内86盒里的触摸屏小安卓机————所有这些通过ups可以在断电后还继续工作至少八小时

有次我忘了充电费导致家里断电八个小时,正好测试了一下,完全没问题,也不贵

就是ups主机的噪音比较大,我后来还买了一个静音机箱放ups主机

QQ20250415-012133.jpg
QQ20250415-012146.jpg
发表于 2025-4-15 02:16 | 显示全部楼层
singlermy 发表于 2025-4-15 01:28
还是这一套好使,我用这套放在家里连惠普gen8,以及我家书房里所有上网的设备————光猫、主路由、软路由 ...

刚想问 有多静音?

看到价格... 略贵啊
发表于 2025-4-15 02:27 | 显示全部楼层
1dayPianist 发表于 2025-4-15 02:16
刚想问 有多静音?

看到价格... 略贵啊

我用手机测的,记得没装静音箱之前是接近50分贝,装进去之后我听不到ups主机的声音了,也就没测

QQ20250415-022226.jpg