如题

最近工作需要想了解一下
如果不能用成品线,是不是模块跳线架加跳线最好?
发表于 2025-5-31 11:14 来自手机 | 显示全部楼层
比起品牌更重要的是施工方式,细节到位才能真正过福禄克。
发表于 2025-5-31 11:45 | 显示全部楼层
再好的成品线也是枉然,你还要考虑上端和下端,比如上端不稳定(不可靠),你手上的成品线再好都是垃圾。
发表于 2025-5-31 11:45 来自手机 | 显示全部楼层
数据中心不用网线。
发表于 2025-5-31 11:47 | 显示全部楼层
买网线做,那么水晶头子+工具+做工都要靠谱。
发表于 2025-5-31 11:50 | 显示全部楼层
当初家里网络不稳,是随机偶尔掉线,但又马上连上。怀疑过路由器、路由器过热、网线等问题,最后才发现是水晶头老化造成的。郁闷的不行了
发表于 2025-5-31 14:27 | 显示全部楼层
国标超5以上都可以,就这么点距离。现在都是把交换机放到机柜最上面,很少打线架了吧,公家的除外。
发表于 2025-5-31 14:45 | 显示全部楼层
成品网线不清楚牌子  
发表于 2025-5-31 14:45 | 显示全部楼层
光纤有国企做。网线还真不清楚。
发表于 2025-5-31 14:46 | 显示全部楼层
数据中心走数据的网络一般都用光纤线
发表于 2025-5-31 15:34 | 显示全部楼层
BH1PXK 发表于 2025-5-31 11:45
数据中心不用网线。

你哪里的规范?我做的移动一级云都是按照施工标准,管理网全成品网线
发表于 2025-5-31 15:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 Cipactli 于 2025-5-31 16:05 编辑
ryu83219 发表于 2025-5-31 14:46
数据中心走数据的网络一般都用光纤线


对头,上面有个直接说数据中心不用网线的,纯不过脑子
发表于 2025-5-31 15:40 | 显示全部楼层
数据中心现在都 SFP+ DAC 了吧。还有用网线的吗
发表于 2025-5-31 15:47 | 显示全部楼层
你的思路没问题

模块化+成品跳线

基本不会自己做线的
发表于 2025-5-31 15:50 | 显示全部楼层
要看是哪家的数据中心,我的经验,移动的话只要是大厂的都可以用,比如华三、烽火、TP-LINK、一周等等等等,但是入场的时候必须提供样本和测试报告存档,是否用成品网线也需要看局方的要求,阿里系喜欢用成品网线,并且分颜色,移动各省不一样,集团要求是管理网只要是六类非屏蔽就行,毕竟数据和存储都已经全光,另外,成品网线的使用是非常考验设计和施工的,但凡长度有设计和现场不匹配的情况,轻则现场桥架浪费、超重,重则网线更换影响工期。最后网线跳线架基本上不用了,因为只要接入交换机和配线柜位置设计合理,5年设备生命周期内基本不会换位置。
发表于 2025-5-31 16:23 | 显示全部楼层
cuixiang 发表于 2025-5-31 11:50
当初家里网络不稳,是随机偶尔掉线,但又马上连上。怀疑过路由器、路由器过热、网线等问题,最后才发现是水 ...

也有可能是水晶头没压好, 包括一些电信装维压水晶头都没按要求来。。正常是全部线插入到底后 压水晶头的那个压点下方必须有网线外皮  这样压好后 很稳定(排除水晶头本身质量做工垃圾外)这种呀好的 水晶头用10年都没啥异常   然鹅那种没外皮直接线进去的 有时候你可能插拔过车中拉扯到其中一根细线可能就接触不良了。
发表于 2025-5-31 17:07 | 显示全部楼层
泛达?
发表于 2025-5-31 18:28 | 显示全部楼层
就柜子里是网线吧,出去都是光纤,全是成品线。
发表于 2025-5-31 19:45 | 显示全部楼层
好像也没用啥大牌,反正我去薅羊毛是没找到过大牌网线
发表于 2025-6-1 12:47 | 显示全部楼层
数据中心能用到网线的地方就是带外管理,业务网络基本都是光纤了。当然他们的带外管理网线也很差。
发表于 2025-6-1 13:36 | 显示全部楼层
cuixiang 发表于 2025-5-31 11:50
当初家里网络不稳,是随机偶尔掉线,但又马上连上。怀疑过路由器、路由器过热、网线等问题,最后才发现是水 ...

家里就直接无线MESH了。。。那点延迟你感受不到
网线在大部分家用环境里是多余。。。早就可以抛弃了
发表于 2025-6-1 16:25 | 显示全部楼层
运维的几个数据中心机房,设备之间互联几乎都是光纤,网络设备、服务器、存储以及上联都是用的光口,光纤跳线,唯一用到网线的地方也就是接服务器的带外管理了!
一般机房对于铜缆跳线也没有什么多的规矩,只要品质好就可以
我自己家里的机柜设备之间网线用的是泛达的,纯粹就图个品牌信仰而已!
发表于 2025-6-1 17:13 | 显示全部楼层
我们采购过的:泛达 大唐电信 康普
说数据中心不用网线过分了,数据中心大多数都是光纤,但是服务器、交换机的带外管理,监控这些肯定还是网线啊
发表于 2025-6-1 17:20 | 显示全部楼层
一般用泛达、康普。