发表于 2025-9-10 19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
好几年前,家里老是停电,后来就买了ups

然后这几年,停过几次电,每次停电完,来电的时候,空开就会跳闸,然后推上去就好了,有时候得反复推两三次。

但在用ups之前,没有遇到过这个现象,不确定是不UPS导致的。
发表于 2025-9-10 19:55 来自手机 | 显示全部楼层
会不会是家里线路老化呢,看看是哪个空开跳了
发表于 2025-9-10 19:58 | 显示全部楼层
排除法,先更换大品牌、容量相符的空开
发表于 2025-9-10 20:04 | 显示全部楼层
会的,我也碰到过,后备式ups就会这样,换成在线式ups就不会跳闸了
发表于 2025-9-10 20:04 | 显示全部楼层
浪涌冲击,更换大品牌16A断路器。
发表于 2025-9-10 20:14 | 显示全部楼层
什么开关,电流多少,是漏电开关还是普通断路器。
UPS是什么型号,在线式还是后备式。

跳闸的原因多种多样,没有具体信息,难以分析。

我前年开始弄的小机房,里面装了8台UPS,平时开机的至少4台,停过很多次电。
确实有漏电开关跳闸的情况发生,但后来经过排查,是那个漏电开关自身老化导致。
换了新的漏电开关,运行正常。
发表于 2025-9-10 21:33 | 显示全部楼层
看看是不是空开是漏保,UPS上游不能用带漏保得空开~

评分

参与人数 1邪恶指数 +5 收起 理由
tedaz + 5 此为正解

查看全部评分

发表于 2025-9-10 22:31 | 显示全部楼层
我也遇到了类似的问题,不过我家没有UPS。具体情况也是:停电再来电的时候空开跳闸,合闸合上立刻跳。然后排查下来灯光、空调等等几路都没问题,只有墙壁插座这一路跳(这几路闸都断开,合总闸,再一路路合,合到墙壁插座这一路,总闸跳掉了)。
然后把家里墙上插座的设备全都拔掉,合闸没问题,再一个个插座插回去,也不跳。具体啥原因我到现在也没找到。正常用电也不跳。
发表于 2025-9-10 22:51 | 显示全部楼层
猪圈 发表于 2025-9-10 21:33
看看是不是空开是漏保,UPS上游不能用带漏保得空开~

可以用漏电开关,但是要详细核对,参数配置不当容易跳闸。
发表于 2025-9-11 00:34 | 显示全部楼层
空开,漏保,进户,分项,情况各不相同,你需要说的更清楚一些
发表于 2025-9-11 01:11 | 显示全部楼层
看UPS的规格书吧(不确定说明书有没有),会有建议上级空开的规格,例如C20(字母含义C:过流保护器类型,照明型,5-10倍过流值,瞬时保护;20:热脱扣保护器的额定值,保护线路也就是电缆防过热的,这个动作比较慢,通常1-2秒以上),合起来的意思就是20安培*5~10倍 这个范围内的瞬时电流不会"跳"空开;
不是简单的,哦,1000VA大概700-800瓦,除以220V,用5A空开就行;这只是额定电流,启动电流高3-5倍完全正常
发表于 2025-9-11 11:19 来自手机 | 显示全部楼层
在线式ups,在电网电流不干净的情况下,ups会向地线释放杂波,导致漏电保护器跳闸。

安装ups的线路,标准建议是避免使用漏电保护器,或带有漏电保护器的空气开关。仅使用普通的开关。
发表于 2025-9-11 15:54 | 显示全部楼层
tedaz 发表于 2025-9-11 11:19
在线式ups,在电网电流不干净的情况下,ups会向地线释放杂波,导致漏电保护器跳闸。

安装ups的线路,标准 ...

可以用 50mA 100mA 的漏电开关,就是不太好买。

30mA的,确实有误动的可能,前段时间有一个开关反复跳闸。
后来我换成50mA就没事了。。。。
发表于 2025-9-11 15:55 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2025-9-11 15:54
可以用 50mA 100mA 的漏电开关,就是不太好买。

30mA的,确实有误动的可能,前段时间有一个开关反复跳闸 ...

能说下漏保的具体品牌型号吗
发表于 2025-9-11 16:47 | 显示全部楼层
tedaz 发表于 2025-9-11 15:55
能说下漏保的具体品牌型号吗

正泰的 NXBLE 系列,现在 10mA 30mA 50mA 100mA 300mA 都有。
但大部分商家不会备现货,淘宝慢慢找一下,还是能找到。

NXBLE-63 是占4位(2P漏电开关占4位)的大开关,常见30mA,100mA不少店有现货
NXBLE-63YH 占2位,大功率小体积,常见30mA,其他电流也能买到
NXBLE-40 占2位(断路器占1位,漏电单元1位),城阳电工给人修电路喜欢用这个,我也买了几个试试,UPS工作正常。
NXBLE-32 占3.5位(断路器占2位,漏电单元1.5位)

对于普通的UPS,泄漏电流小于5mA,其实任何一家的30mA漏电开关都能正常使用。

发生跳闸的那一路,是3kVA在线式UPS,功率比较大(漏电开关下面只接了那台UPS,无其他电器影响)
而且接了大量的设备(负荷),导致泄漏电流比普通的大一些。

原先的开关是梅兰日兰,30mA漏电开关,比较老旧(梅兰日兰被施耐德收购都20多年了)
上半年发生了多次误动作跳闸。。。。

直接换新
rcru.jpg

到现在已经正常运行了几个月,中途停电好几次,来电以后的冲击电流也不会引起跳闸。

评分

参与人数 2邪恶指数 +15 收起 理由
猪圈 + 10
tedaz + 5 支持一下

查看全部评分

发表于 2025-9-11 16:55 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2025-9-11 16:47
正泰的 NXBLE 系列,现在 10mA 30mA 50mA 100mA 300mA 都有。
但大部分商家不会备现货,淘宝慢慢找一下, ...

现在的问题是,我把自己家,我们层的空开漏保都换了,但是我们楼的总漏保是30mA,老是跳。

跟物业商量了一下,我们楼的也可以换成大漏保,但是我们小区的总漏保也是30mA,这样的话,是不是我们小区的总漏保也要换了才行啊?
发表于 2025-9-11 16:59 | 显示全部楼层
tedaz 发表于 2025-9-11 16:55
现在的问题是,我把自己家,我们层的空开漏保都换了,但是我们楼的总漏保是30mA,老是跳。

跟物业商量了 ...

大塑壳开关(漏电断路器)很少有30mA的吧。。。。

前些年我弄了个电表箱,100A的总闸,漏电保护可以调到100mA

总闸更高,至少300mA,否则早就跳闸了。
我们这边,电表箱里的开关不带漏电保护。
进线开关原本带漏电保护,电网公司的人也拆掉了。
否则一家人漏电会跳一幢楼。。。。
 楼主| 发表于 2025-9-11 18:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 moweiraul 于 2025-9-11 18:58 编辑
Mufasa 发表于 2025-9-10 20:14
什么开关,电流多少,是漏电开关还是普通断路器。
UPS是什么型号,在线式还是后备式。


ups是后备式,apc的bk650m2。跳不只是那路电的空开会跳,整个家里的总闸都会跳

分路好像是c10的,总闸是c40,总闸带漏保,分路不带

评分

参与人数 1邪恶指数 +1 收起 理由
Mufasa + 1 支持一下

查看全部评分

 楼主| 发表于 2025-9-11 18:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 moweiraul 于 2025-9-11 18:58 编辑
猪圈 发表于 2025-9-10 21:33
看看是不是空开是漏保,UPS上游不能用带漏保得空开~


分路的没有漏保,但是家里总闸有漏保,跳的时候,分路和总闸都会跳

分路好像是c10的,总闸是c40,总闸带漏保,分路不带
 楼主| 发表于 2025-9-11 19:03 | 显示全部楼层
tide~ 发表于 2025-9-11 01:11
看UPS的规格书吧(不确定说明书有没有),会有建议上级空开的规格,例如C20(字母含义C:过流保护器类型, ...

多谢  我看看
发表于 2025-9-11 19:18 | 显示全部楼层
moweiraul 发表于 2025-9-11 18:56
分路的没有漏保,但是家里总闸有漏保,跳的时候,分路和总闸都会跳

分路好像是c10的,总闸是c40,总闸带 ...

分路跳是因为开关确实偏小一点,C10碰到电流比较大的情况,容易跳闸。

总闸应该是跳漏电保护了,这个对于UPS来说确实挺常见的。
发表于 2025-9-11 20:25 | 显示全部楼层
UPS之前不允许用漏保,容易误动。
发表于 2025-9-11 21:42 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2025-9-10 20:14
什么开关,电流多少,是漏电开关还是普通断路器。
UPS是什么型号,在线式还是后备式。

狮大,我这边也打算搞一个小机房,已经牵了380V21KW的供电进来,空调打算上多联机,给机房分配一个3P内机,目前6-7P的多联机没有380V,那么只有单相的,最大电流32A,

考虑多联机的目的是目前我机房设备的总功耗是5-6KW,如果装3P机器,那几本就是中高功率表运行,但是目前看的这个多联机,最低制冷量对应的功耗是1060W,这样效率是否会更高?

机房设备就接另外两项,我目前考虑是ABC每项都加一个过欠压保护器,是否对总零线脱落引起的电压升高有防止作用?
发表于 2025-9-11 21:45 | 显示全部楼层
另外UPS配置,现阶段是否可以考虑用磷酸铁锂电池作为供电?
发表于 2025-9-11 22:17 | 显示全部楼层
猪圈 发表于 2025-9-11 21:45
另外UPS配置,现阶段是否可以考虑用磷酸铁锂电池作为供电?

我用的铅酸,主要是安全,其实价格差不多。

现在很多UPS机头也允许使用锂电,设置一下就适配锂电的充电电压了。
发表于 2025-9-11 22:18 | 显示全部楼层
猪圈 发表于 2025-9-11 21:42
狮大,我这边也打算搞一个小机房,已经牵了380V21KW的供电进来,空调打算上多联机,给机房分配一个3P内机 ...

没有三相设备,确实建议用三个单相的过欠压保护器。

至于空调,我那个小机房平时不开空调。。。。有人进去维护的时候才开。
发表于 2025-9-11 22:29 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2025-9-11 22:18
没有三相设备,确实建议用三个单相的过欠压保护器。

至于空调,我那个小机房平时不开空调。。。。有人进 ...

是3个单相过欠压保护器
夏天能抗住吗?我目前是一个2P变频,调整出风,功率控制在1KW出头,夏天最高在34左右,室内
发表于 2025-9-11 22:50 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2025-9-11 19:18
分路跳是因为开关确实偏小一点,C10碰到电流比较大的情况,容易跳闸。

总闸应该是跳漏电保护了,这个对 ...

狮大,我同样用的是BK650M2,但配电箱用的是我自行从本地总代购买的施耐德A9
总开关40A,我房间接电脑,路由器、UPS用的是20A(请看附图)
会否出现楼主那样的问题,跳分路开关?
微信图片_20250911224916_44_3.png
发表于 2025-9-11 23:10 | 显示全部楼层
kevinho86 发表于 2025-9-11 22:50
狮大,我同样用的是BK650M2,但配电箱用的是我自行从本地总代购买的施耐德A9
总开关40A,我房间接电脑, ...

你是分路带漏电保护,这种跳闸的概率非常低。
发表于 2025-9-11 23:15 | 显示全部楼层
另外,我上周买了一台施耐德APC的二手UPS,回头把电池装上,调试一下。

到时候可以试试,那种带一个巨型变压器的工频机,会不会跳漏电开关。

我现在用的全是高频机,输入是主动PFC结构,除了那一路3kVA跳过几次漏电开关。
另外几路1kVA和2kVA已经正常运行很久了,没有跳闸。
还有一路3kVA因为只带了2台服务器,也没事。。。。正泰NB2LE漏电开关,C20,30mA