[NAS] UPS会导致家里空开跳闸?

[复制链接]
发表于 2025-9-11 23:19 来自手机 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2025-9-11 23:10
你是分路带漏电保护,这种跳闸的概率非常低。

好的,谢谢狮大
发表于 2025-9-12 14:52 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2025-9-11 16:47
正泰的 NXBLE 系列,现在 10mA 30mA 50mA 100mA 300mA 都有。
但大部分商家不会备现货,淘宝慢慢找一下, ...

专业,学习了
发表于 2025-9-17 15:51 | 显示全部楼层
今天把施耐德APC的工频机装好了。

ggupg.jpg

同样是接在漏电开关下面使用,暂时没发现什么问题
漏电开关是:松下 C16,30mA

我试着拔掉插头,再重新插上,UPS切换过程,漏电开关没跳闸。
但只试了两次,不知道多试几次会怎样。
发表于 2025-9-17 16:35 | 显示全部楼层
直接自己实验一下不就行了?,去掉ups,模拟停电送电
发表于 2025-9-17 16:45 | 显示全部楼层
moweiraul 发表于 2025-9-11 18:56
分路的没有漏保,但是家里总闸有漏保,跳的时候,分路和总闸都会跳

分路好像是c10的,总闸是c40,总闸带 ...

那你这不像是漏保的问题,如果是换过的话,检查下ups和ups后面的设备,应该是有漏电的位置了。有可能是那种接触不良的漏电,比如哪个线皮被刮破了。
发表于 2025-9-29 17:18 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2025-9-11 16:47
正泰的 NXBLE 系列,现在 10mA 30mA 50mA 100mA 300mA 都有。
但大部分商家不会备现货,淘宝慢慢找一下, ...

感谢分享,Mark了
发表于 2025-9-29 20:08 | 显示全部楼层
接地不及格就是接地不及格,不要啥都赖漏保上,接地既然不及格就不要接地或者接地与漏保线路隔离
发表于 2025-9-29 20:15 来自手机 | 显示全部楼层
城阳电工电路有一集就碰到过类似问题
发表于 2025-9-29 21:49 | 显示全部楼层
UPS切换瞬间冲击电流很大,C10这种小开关跳闸属于正常。

漏电开关跳闸属于概率问题,接地良好并不影响这个。
发表于 2025-9-30 10:27 | 显示全部楼层
ups 不要接在漏电保护器后面 他有剩余电流的。
发表于 2025-9-30 11:04 | 显示全部楼层
家里 2个 BK650  1个 TG-BOX 850 1个 TG500  
上级全有漏保 TG-BOX 850 甚至还插在个有漏保的插座上
去年经常几块钱几块钱的买电 导致经常欠费停电
但是从来没发生过来电空开跳闸

只发生过换了个垃圾国产牌子 插设备时打火严重烧毁连接的设备后跳闸
发表于 2025-9-30 11:07 | 显示全部楼层
menuu 发表于 2025-9-30 11:04
家里 2个 BK650  1个 TG-BOX 850 1个 TG500  
上级全有漏保 TG-BOX 850 甚至还插在个有漏保的插座上
去年经 ...

后备式,功率小,跳闸的概率很低。

我用的双变换在线式,3kVA,特殊情况确实会跳漏电开关。
发表于 2025-9-30 11:21 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2025-9-30 11:07
后备式,功率小,跳闸的概率很低。

我用的双变换在线式,3kVA,特殊情况确实会跳漏电开关。 ...


其实我最想不通的是 为啥我上面说的那个垃圾UPS还能炸了我连接的设备
当时就是插上后 插头与UPS插座有很大的火花 当时就感觉不妙 然后那设备就开不了机了
难道是因为那设备的电源是外置的氮化镓电源设计不规范? 因为之前插过ATX电源也大火花但没出事。
发表于 2025-9-30 11:22 | 显示全部楼层
menuu 发表于 2025-9-30 11:21
其实我最想不通的是 为啥我上面说的那个垃圾UPS还能炸了我连接的设备
当时就是插上后很大的火花 当时就感 ...

切换电路设计有问题,逆变器切换到市电时,继电器打火了。

然后引起了短路,产生浪涌电流。。。。很容易坏设备。
发表于 2025-9-30 11:28 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2025-9-30 11:22
切换电路设计有问题,逆变器切换到市电时,继电器打火了。

然后引起了短路,产生浪涌电流。。。。很容易 ...

应该不是继电器打火
我是设备插到UPS自身插座 ups插座与插上的插头打火。
发表于 2025-10-1 21:23 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2025-9-30 11:22
切换电路设计有问题,逆变器切换到市电时,继电器打火了。

然后引起了短路,产生浪涌电流。。。。很容易 ...

狮大 有个问题请教一下 我也是用的BK650M2 有时候中午12点左右ups会发出哒哒哒的声音 持续十几分钟  而且提示切换到了电池模式 但是家里也没有停电 这是市电有问题吗?
发表于 2025-10-1 21:31 | 显示全部楼层
会不会“空开”坏了?会跳闸的其实叫漏电保护器,有个说法,漏电保护器,只要有过跳闸的动作,就应该换掉,不然就会越来越容易跳闸。
发表于 2025-10-1 21:38 | 显示全部楼层
mxxcc 发表于 2025-10-1 21:23
狮大 有个问题请教一下 我也是用的BK650M2 有时候中午12点左右ups会发出哒哒哒的声音 持续十几分钟  而且 ...

我前两天换好电池的那个施耐德UPS也有类似情况。

经过检查以后,是:
UPS检测到市电超出正常范围,就会转电池模式,避免输出电压超范围。

我那台可以设置切换灵敏度,如果灵敏度设置到最低,160V也不会转换到电池模式。
如果灵敏度设置较高,200V以下就转换到电池模式了。

电压过高也是同理,240V以上会转换到电池模式。

应该是你那边中午做饭时电器较多,电压波动较大。
UPS检测到电压超出范围,就会反复切换。
那个哒哒哒是继电器切换的声音
发表于 2025-10-1 21:48 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2025-10-1 21:38
我前两天换好电池的那个施耐德UPS也有类似情况。

经过检查以后,是:

我接了个电表 电压很稳 223正负1V的波动 还有其他的可能性吗