发表于 2022-11-12 22:04 | 显示全部楼层
买个电磁型的漏报试试?
 楼主| 发表于 2022-11-12 22:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2022-11-12 23:24 | 显示全部楼层
电力公司进户总开关是表前断路器、表后漏电保护器。
发表于 2022-11-12 23:29 来自手机 | 显示全部楼层
下游漏电值加起来超过动作值了呗
 楼主| 发表于 2022-11-18 21:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2022-11-18 21:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2022-11-18 22:01 来自手机 | 显示全部楼层
红色狂想 发表于 2022-11-18 21:54
你说的也有可能,因为我这条线路上用电设备多一点,但是既然APC官方技术客服明确说UPS前端不能接漏保,所 ...

自己动手丰衣足食

铜排都是各家用各家,相互之间有错位也常见。这么跨下去不要虚接也没啥
发表于 2022-11-18 22:09 | 显示全部楼层
你UPS有问题吧,我用伊顿毛事没有
发表于 2022-11-18 23:11 | 显示全部楼层
这个机头,咋不考虑上48V基站电池呢?16串得正好
发表于 2022-11-19 09:09 | 显示全部楼层
我的是SURT2200 没有你这个现象,说明书上也没有相关的要求。

是不是你的机器有问题了?
发表于 2022-11-19 09:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 模范纳睡人 于 2022-11-19 09:25 编辑

企业机房里面的设计规范,好像是不允许使用漏保的。因为怕漏保误操作而断电,但是因为ups开启而导致漏保操作,这还没碰到过。
发表于 2022-11-19 10:04 | 显示全部楼层
ups就会使漏保断电,因为ups即使不开启也有较大的漏电流。
这跟什么品牌没关系,跟负载上的容性与感性负载有关系。
ups电路有很多大容量的电容、电感,储能用的。
发表于 2022-11-19 11:38 | 显示全部楼层
UPS前端确实不应该接漏保,就算接也要看下漏电保护电流,不能太小,原因是开关电源在合闸时候会有比较大的电流给内部电容充电,会导致漏保误动作。这个情况在机房遇到过多次,后来每次都要跟甲方电工交代不要装漏保。
如果多台电脑同时上电也会导致这个问题。(家用一般电脑数量不够,但电脑机房如果十几台一起就会出现,或者跳闸了,马上再推上就没事,猜测原因是电容电没漏完,第二次推的时候漏电流没那么大了。)
发表于 2022-11-19 12:14 | 显示全部楼层
这个学习了,还有这么个说法,家里2台施耐德 apu 使用都没遇到这个问题,可能是家用款的原因吧
 楼主| 发表于 2022-11-19 13:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2022-11-19 13:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2022-11-19 13:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2022-11-19 14:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2022-11-19 14:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2022-11-19 15:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2022-11-19 15:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2022-11-19 15:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2022-11-19 18:12 | 显示全部楼层
红色狂想 发表于 2022-11-19 15:45
是的,应该就是这个原因。不过让我不解的是,连续运行三个月都没事,然后突然就跳闸了,如果不拔除UPS的 ...

理论上只有上电瞬间会跳,如果正常工作了是不会跳闸的。跟负载多少没关系。
同理我说的电脑机房也是,并不是电脑开机,而是合闸瞬间。
发表于 2022-11-19 19:44 | 显示全部楼层
红色狂想 发表于 2022-11-19 13:31
不过我这个配电箱设计不规范,空开漏保容量规格配的也不合理,当初装修房子时也没太在意,还有铝合金窗户 ...

哎,现在的开发商,一言难尽,能交房都算良心的,简直了
发表于 2022-11-19 22:22 | 显示全部楼层
红色狂想 发表于 2022-11-19 13:36
你的UPS也是企业级机房用的那种在线式的吗,如果是家用型当然毛事没有

那当然是在线的
发表于 2022-11-20 12:16 | 显示全部楼层
红色狂想 发表于 2022-11-19 13:46
因为我要用APC的SURT48XLBP原装电池包,里面只能装下8节12V9Ah的电池,你说的48V基站电池能塞得进去吗?[ ...

那个本来就是机架设计,直接就上架了,
发表于 2022-11-20 12:31 | 显示全部楼层
楼主说的漏保是总闸还是分路的?我办公室用的这款3000的没问题啊,总闸带漏保
 楼主| 发表于 2022-11-20 15:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2022-11-20 15:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入我们

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|Chiphell ( 沪ICP备12027953号-5 )沪公网备310112100042806 上海市互联网违法与不良信息举报中心

GMT+8, 2025-6-16 22:32 , Processed in 0.019885 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2007-2024 Chiphell.com All rights reserved.

快速回复 返回顶部 返回列表