[电源] APC/施耐德 SURT2000XLICH 在线式UPS在家庭环境使用会致漏保跳闸

[复制链接]
 楼主| 发表于 2022-11-20 15:44 | 显示全部楼层

具体型号是什么?
发表于 2022-11-20 16:18 | 显示全部楼层
红色狂想 发表于 2022-11-20 15:42
有具体型号吗,给我放张图,我看看工业美不

咸鱼基站电池,双登便宜点,样子一般,华为得好看点,
发表于 2022-11-20 16:19 | 显示全部楼层
但是华为得好像都是15串,替换铅酸电池得用16串得电池包,
发表于 2022-11-20 17:54 | 显示全部楼层
红色狂想 发表于 2022-11-20 15:40
是分路的,我总闸没有漏保。你那台SURT3000连续运行多长时间了,总闸上带的漏保漏电流是大于30mA的吧? ...

好像就是写的30mA,连续运行3年多了。以前用的是老款的APC smart UPS 5000VA,也没有什么问题。
发表于 2022-11-21 08:46 | 显示全部楼层
forgetted 发表于 2022-11-19 10:04
ups就会使漏保断电,因为ups即使不开启也有较大的漏电流。
这跟什么品牌没关系,跟负载上的容性与感性负载 ...

你可能搞错了一件事情

漏电保护器是检测  工作原理是  零线 火线上有不平衡的电流才会保护

你接什么负载没关系,不管是感性 容性负载 只要没问题电流都是在零线 火线上,并不会触发漏保。
发表于 2022-11-21 08:54 | 显示全部楼层
机房大容量UPS确实会导致漏保跳闸,我们公司就是干这个的,为这个事UPS厂家还专门给用户出具了书面说明。
发表于 2022-11-21 08:58 | 显示全部楼层
印象中单位安装UPS都要单独拉一个开关盒,用不带漏保的开关。
发表于 2022-11-21 17:33 | 显示全部楼层
红色狂想 发表于 2022-11-18 21:54
你说的也有可能,因为我这条线路上用电设备多一点,但是既然APC官方技术客服明确说UPS前端不能接漏保,所 ...

http://ups-huawei.com/news/211.html
一篇算解释了一下这个问题的文章。
 楼主| 发表于 2022-11-22 13:28 | 显示全部楼层
c2h6o 发表于 2022-11-21 17:33
http://ups-huawei.com/news/211.html
一篇算解释了一下这个问题的文章。

感谢科普分享!就是这个原理,但这一现象是非持续性的,并不是一直都在发生,不可预测,而且家用UPS特别是那种简单后备式的,就很少会出现这种现象。
 楼主| 发表于 2022-11-22 13:34 | 显示全部楼层
quetzacoatl 发表于 2022-11-21 08:58
印象中单位安装UPS都要单独拉一个开关盒,用不带漏保的开关。

是的,直接从总闸上分一路专线出来接个空开,这样最规范。
发表于 2022-11-22 13:36 | 显示全部楼层
我的家用的没事
 楼主| 发表于 2022-11-22 13:44 | 显示全部楼层
2ndWeapon 发表于 2022-11-21 08:54
机房大容量UPS确实会导致漏保跳闸,我们公司就是干这个的,为这个事UPS厂家还专门给用户出具了书面说明。 ...

这样的话是不是就不用再怀疑是我这台二手UPS有故障了?比如内部绝缘器件老化,当连续工作运行几个月后会发热,导致短路过载跳闸
 楼主| 发表于 2022-11-22 13:55 | 显示全部楼层
wowking 发表于 2022-11-20 17:54
好像就是写的30mA,连续运行3年多了。以前用的是老款的APC smart UPS 5000VA,也没有什么问题。 ...

单位办公室还有其它用电设备吧,总闸的额定容量都很大,30mA的漏电流是不是太小了点,5000VA的UPS应该需要三相电输入了吧
发表于 2022-11-22 14:50 | 显示全部楼层
红色狂想 发表于 2022-11-22 13:55
单位办公室还有其它用电设备吧,总闸的额定容量都很大,30mA的漏电流是不是太小了点,5000VA的UPS应该需 ...

电方面我也不太懂,当时装修的人搞的。主要就几台电脑+1台服务器。UPS的负载很小,才1个灯亮
发表于 2023-3-16 13:29 | 显示全部楼层
APCBK650-CH,在漏保下也跳闸
发表于 2023-3-16 14:01 | 显示全部楼层
我的也是这个毛病,后来无奈换装了大一规格的断路器,不跳了
发表于 2023-3-16 23:58 | 显示全部楼层
是不是单线路总功率超标了?空气开关直接跳了?
发表于 2023-3-17 10:19 | 显示全部楼层
因为输入端有容量比较大的抗浪涌滤波电容,这个电容是对地的。
在上电瞬间,电网需要给这个电容充电。
如果漏保灵敏度较高,就容易被误判,认为漏电而跳闸。
发表于 2023-3-17 13:35 | 显示全部楼层
hbhxc 发表于 2023-3-16 13:29
APCBK650-CH,在漏保下也跳闸

后备式的怎么会有问题
发表于 2023-3-17 14:25 | 显示全部楼层
红色狂想 发表于 2022-11-12 22:56
不接漏保也罢,这样一劳永逸了,反正我这一路用电也不用担心漏电,这房子是2007年开建的,配电箱是开发商 ...

首先高速你一个伤心的事情,国内除了一线空开长,漏报误动作率非常高。即便是一线品牌,空开的误动作率也非常高。以前设备上配的空开,用某正、某得,发出去经常性的出问题,后来干脆换施耐德了,最起码误动作问题极少。
另外家用漏保的漏电电流很低,安全性高,如果是家里所有好多插座的空开,建议先不要直接用空开,先用工业级漏保试一下,还跳的话,最好是单独给一路不带漏保线路过去。当然如果本来就是单独一路线路就没事了。但是看你发的照片,应该是很多插座共用这一路线路。
 楼主| 发表于 2023-6-3 15:17 | 显示全部楼层
jiano 发表于 2023-3-17 14:25
首先高速你一个伤心的事情,国内除了一线空开长,漏报误动作率非常高。即便是一线品牌,空开的误动作率也 ...

是的,线路是改造不了了,不能走明线,就这样吧,换了ABB的空开后再也不跳了
发表于 2023-6-3 17:34 | 显示全部楼层
我之前也碰到过,把漏电保护器拆掉换空开就可以了,换了以后稳如狗
发表于 2023-6-3 17:36 | 显示全部楼层
加一句,我换的施耐德的空开,过年期间找不到电工,都是我自己动手换的,带电操作,手抖得很
 楼主| 发表于 2023-6-3 20:55 | 显示全部楼层
sillencehitman 发表于 2023-6-3 17:34
我之前也碰到过,把漏电保护器拆掉换空开就可以了,换了以后稳如狗

换了正经牌子的空开,确实稳如狗,十几年前的老小区,水电改造太差劲了,只能满足一般家庭用电。
 楼主| 发表于 2023-6-3 20:59 | 显示全部楼层
sillencehitman 发表于 2023-6-3 17:36
加一句,我换的施耐德的空开,过年期间找不到电工,都是我自己动手换的,带电操作,手抖得很 ...

带电操作,那只能说明你的配电箱是标准正规型,导轨和接线排都整好匹配,不用另外改造
发表于 2023-6-4 20:00 | 显示全部楼层
红色狂想 发表于 2023-6-3 20:59
带电操作,那只能说明你的配电箱是标准正规型,导轨和接线排都整好匹配,不用另外改造 ...

是的,基本只要用老虎钳把头子插入空开就行
发表于 2023-6-5 09:02 | 显示全部楼层
可能是空开问题,需要单独配空开