我见有APC技术人员给客户更换电池后,会通过UPS主机上的串口调个参数,请问这是在做什么?
SURT系列UPS0值参数设置如下:
使用APC原厂串口线:940-0024连接电脑和UPS,连接好后,开启电脑上的超级终端,选择对应的COM口,进入端口设置页面:
位/秒(B):2400
数据位(D):8
奇偶校验(P):无
停止位(S):1
数据流控制(F):无
然后点击确定进入输入页面
键入'Y",显示"SM",通讯建立以后,键入数字'"0",此时屏幕上显示当前0值,验证此数值是否准确,如果0值发生漂移,键入数字'1',间隔2秒后再次键入数字'1',超级终端界面会显示"PROG",键入'0',此时屏幕上出线当前0值,这时,通过键入'Shift'和'+',或者是'-'进行调整,直至调至对应的0值为止,更改成功后,直接退出超级终端即可。
各型号对应0值如下:
SURT1000:B3
SURT2000:75
SURT3000:CA
SURT5000: 86
SURT6000: 7E
SURT8000: 8F
SURT10000: 7E
可以理解为UPS电池的基准点,会随着每次充放电和时间,基准点会变化,与最原始的数值差很多的话,就会提示电池容量不足的提示 |