找回密码
 加入我们
搜索
      
楼主: Satan023

[电源] 你们的UPS自身功耗多少?

[复制链接]
发表于 2024-4-1 21:34 | 显示全部楼层
c2h6o 发表于 2024-4-1 19:43
你那个叫ECO模式,虽然工作在旁路,但不是旁路模式。正在的旁路模式无法切换。
ECO这种工作模式无法对一 ...

ECO 模式其实就是平时用旁路,逆变器不工作,省电。

停电瞬间从旁路切到逆变,和后备式UPS一样。

我个人是不会开这种模式。。。。开了就失去在线式UPS的优势了。
发表于 2024-4-1 21:35 | 显示全部楼层
我自己那个爱默生的UPS,3kVA,电池没满的情况下,功率80多瓦。

电池满电以后应该会降低,忘了看是多少。
发表于 2024-4-1 21:38 | 显示全部楼层
c2h6o 发表于 2024-4-1 19:43
你那个叫ECO模式,虽然工作在旁路,但不是旁路模式。正在的旁路模式无法切换。
ECO这种工作模式无法对一 ...

是的,就是当后备式去用,可以设定电压阈值,超限再启动逆变器,看介绍,100%负载下,效率只有90%,损耗还是挺大的,2400w的负载下,发热就有240w了
发表于 2024-4-1 22:07 | 显示全部楼层
就爱TJ 发表于 2024-4-1 21:38
是的,就是当后备式去用,可以设定电压阈值,超限再启动逆变器,看介绍,100%负载下,效率只有90%,损耗 ...

240W应该不至于,标称的空载损耗32.5W,负载越高效率应该越高才对,都是一个曲线,这种机型典型负载下应该能到95%以上。
发表于 2024-4-1 22:11 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2024-4-1 21:34
ECO 模式其实就是平时用旁路,逆变器不工作,省电。

停电瞬间从旁路切到逆变,和后备式UPS一样。

是的,配在线UPS就是为了0切换时间和纯净正弦波的输出,要用ECO不如后备式的了。
发表于 2024-4-1 22:39 | 显示全部楼层
以前用山特的ups,特地用功耗插座测过,ups自身功耗是20-25瓦
 楼主| 发表于 2024-4-2 13:43 | 显示全部楼层
wjqok 发表于 2024-4-1 17:57
APC SUA1000ICH 是670W在线式互动式UPS 正玄波内置24V电池,并不是“在线式”,真正的在线式是AC-DC-AC一直 ...

那这款后备式功耗也不低啊
发表于 2024-4-2 15:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2024-4-3 11:47 | 显示全部楼层
wjqok 发表于 2024-4-2 15:29
是里面有个大变压器的虚电,并不是真的耗电22w

我去 老哥 好专业 我理解不了
发表于 2024-4-3 11:55 | 显示全部楼层
Satan023 发表于 2024-4-3 11:47
我去 老哥 好专业 我理解不了

我的理解是有功功率和无功功率的概念。变压器是感性负载,存在无功功率。但这个应该是高频机,不应该有很大的无功功率。
发表于 2024-4-3 12:28 来自手机 | 显示全部楼层
sua系统是在线互动式,说白了就是后备式,当电压超过一定范围ups会接入进行稳压,sua逆变的时候是正弦波,比br1000g的方波强
 楼主| 发表于 2024-4-7 15:45 | 显示全部楼层
coolbo 发表于 2024-4-3 12:28
sua系统是在线互动式,说白了就是后备式,当电压超过一定范围ups会接入进行稳压,sua逆变的时候是正弦波, ...

这个在线互动式跟后备式一样也有切换时间吗
发表于 2024-4-7 21:02 | 显示全部楼层
杂牌雷迪斯的后背式,15W左右吧。
发表于 2024-5-6 14:58 | 显示全部楼层
Satan023 发表于 2024-4-7 15:45
这个在线互动式跟后备式一样也有切换时间吗

当然有,大概≤10ms,其实在线互动式就是后备式的学名称呼,只有企业级在线式才是0转换时间,因为逆变器一直在工作输出纯净的正弦波,相当于与市电隔离了,但代价是功耗,对于一般家庭用户来说就是个电老虎吧,不过一线大品牌的UPS转化效率还是很高的。
发表于 2025-10-16 09:12 来自手机 | 显示全部楼层
借楼问一下,APC的SPM1K的静态功耗有多少?现在用的山特c1k,都50~70w了,比nas自己的功耗都高
1000007282.jpg
发表于 2025-10-16 09:35 | 显示全部楼层
tide~ 发表于 2024-3-30 16:02
22.2w / 最大670w (忽略负载的功率因数,太复杂)= 96.7%效率,在线式UPS 这效率可以了啊,一直在逆变、充 ...

我也有这款sua1000ch,他应该不是实时逆变的,没有风扇,目前已经换高频ups了

sua1000

sua1000
发表于 2025-10-16 09:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 jzlzy 于 2025-10-16 10:25 编辑
wangqiu 发表于 2025-10-16 09:12
借楼问一下,APC的SPM1K的静态功耗有多少?现在用的山特c1k,都50~70w了,比nas自己的功耗都高 ...


我换了最新的山特c1ks(g7)城堡7代,不接电池待机大约11瓦左右。开机逆变不接负载26-27瓦.输出负载228瓦的时候此时候输入268瓦,换算在线转换效率85%左右,除了风扇噪音相对我的另一款较大外,体积小巧,带显示屏,转换效率都还可以。如果开eco模式,损耗就11瓦,转换时间问了官方10ms。还有一款台达的n1k也买了,因为开机待机功耗近有38.47瓦,风扇噪音也很大直接退了。另一款放卧室用的风扇噪音几乎听不到,待机8.06瓦,不接电池空载26.24瓦、228瓦时候的在线转换效率也是85左右,体积略大,但是好在没噪音。

c1ks(g7)

c1ks(g7)
微信图片_20251016095217_135.jpg

山特

山特
科华16101829_136.jpg
三特_101850_531.png

山特

山特
微信图片_20251016102219_140.jpg

台达开机待机

台达开机待机
微信图片_20251016102224_142.jpg
微信图片_20251016102228_143.jpg
微信图片_20251016102230_144.jpg
微信图片_20251016102233_145.jpg
发表于 2025-10-16 12:09 来自手机 | 显示全部楼层
jzlzy 发表于 2025-10-16 09:55
我换了最新的山特c1ks(g7)城堡7代,不接电池待机大约11瓦左右。开机逆变不接负载26-27瓦.输出负载228瓦 ...

之前问京东客服 说C1K g7  空载待机功耗70w了,吓到我了。然后问 APC的,说待机才不超过负载的10%,这才感兴趣起来,但网上查不到实际的功耗……
发表于 2025-10-16 15:51 | 显示全部楼层
在线式不是很正常吗,C3K 空载100多W  
发表于 2025-10-16 16:18 | 显示全部楼层
在线式功耗高,后背式低,不是很正常吗
发表于 2025-10-16 16:40 | 显示全部楼层
wangqiu 发表于 2025-10-16 09:12
借楼问一下,APC的SPM1K的静态功耗有多少?现在用的山特c1k,都50~70w了,比nas自己的功耗都高 ...

只接NAS,用后备式就可以了,在线式的浪费电,而且风扇噪音大。
发表于 2025-10-18 04:57 来自手机 | 显示全部楼层
wangqiu 发表于 2025-10-16 12:09
之前问京东客服 说C1K g7  空载待机功耗70w了,吓到我了。然后问 APC的,说待机才不超过负载的10%,这才 ...

如果apc的在线式实测能做到低负载下也不超过负载的10%,那还挺好,转换效率超过90%了
发表于 2025-10-18 08:41 | 显示全部楼层
差不多吧。 我家里用了3台ups  几千块钱都 花了。 电费该花花吧。
发表于 2025-10-18 11:35 | 显示全部楼层

你噪音怎么解决的,因为风噪我都换成后备了,声音太大了
发表于 2025-10-18 12:22 | 显示全部楼层
ssyypdc 发表于 2025-10-18 11:35
你噪音怎么解决的,因为风噪我都换成后备了,声音太大了

我降速用了,之前负载不高,夏天也没事,今年夏天大概有600w负载,就高温报警好几次,把防尘网清理一下就又好了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入我们

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|Chiphell ( 沪ICP备12027953号-5 )沪公网备310112100042806 上海市互联网违法与不良信息举报中心

GMT+8, 2025-10-27 03:22 , Processed in 0.011707 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2007-2024 Chiphell.com All rights reserved.

快速回复 返回顶部 返回列表